manuvesoul manuvesoulicon_post
Pourriez-vous m'apporter des précisions sur le fait que les emboitures et les piquages seraient interdits ? (fragilisent le tube) On m'a dit également que les dudgeons seraient autorisés seulement si ils sont serrés à la clé dynamométrique... Il semblerait que tout ceci soit lié à la DESP (EN 378-1 / 2...) Je suis enseignant et j'aimerais bien diffuser la "bonne parole" mais je n'arrive pas à trouver ces informations de façon officielle, et les "pros" du coin ne semblent pas franchement au courant. J'ai bien en ma possession ces normes, mais pas moyen d'y trouver ces mots clés "dudgeon, piquage...). Ces normes (en espérant que ce soient bien les bonnes) sont assez faciles à trouver par le biais de aximaref.com. Vous serait-il possible de me faire parvenir un lien ou un document qui atteste de cette interdiction ? Merci à tous par avance !
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

votre premier post sur le site DOIT être votre présentation!!

par là: http://www.frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12

merci de votre compréhension. ;-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

présentation étant faite, post à nouveau accessible ;-)

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Peio Peioicon_post
Bonjour,
Il suffit de taper EN378 sur google. Les textes sont accessibles à tous.
Mais je confirme ces dires, sous réserve que les installations soient conernées par la DESP (toutes ne sont pas). Alors bonne lecture :-D
manuvesoul manuvesoulicon_post
Merci pour cette aide Hotz. Je vais donc lire ça d'un peu plus près :# et je vous tiendrai au courant si je trouve quelque chose de bien précis ! A bientôt donc.
PL PLicon_post
L’expérience y fait aussi. La clé dynamo est "facultative" mais parfois indispensable. Si un jour tu vois quelqu'un s'en servir sur un chantier ou chez un constructeur, prend une super photo, et mets là sur le site. Je veux voir ca.
Pat
PL PLicon_post
Le travail sur le tas est une chose, l'enseignement autre chose, mais indispensable.
Pat
marcel11 marcel11icon_post
Citation : PL 

Le travail sur le tas est une chose, l'enseignement autre chose, mais indispensable.
 

le travail serieux est une chose et le bricolage en ai une autre.
Dans les garages tous le monde huile les boulons est sert au couple est personnes ne trouve rien a dire .
Pour qu'un dudgeon soit bien fait normalement ont huile le tube,une bonne dudgeonier exantrique avec debrayage et ont sert les raccords au couple et ont les huiles avant et tu est poche de la perfection mais ont peux zapper certain truc en se servant de l'experience mais bon. certain quaand il monte des installe font le teste d'etancheité seulement avec le vide ,mais rien ne vaut un teste en pressions d'azote.
Et je serre les dugeon a la clé dynamometrique!!!!!! :b
PL PLicon_post
La clé dynamométrique ne passe quand mème pas partout.
Pat
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

voila la réponse à la question peut on encore faire des piquages et des dudgeons la réponse est oui :=! :-P :=!
ayant lu cette question la semaine dernière,j'ai demandé a mon chef qui allait suivre un stage DESP le lendemain si il pouvait leur poser la question et la réponse fut OUI

a savoir quand même 2 petites choses on doit réaliser un test sous pression du circuit et fournir un certificat d'etancheité du circuit.Et concernant les piquages ils sont autorisés à condition de respecter deux diametre de difference c'est a dire collecteur 3"1/8 piquage 1"5/8 autorisé, par contre piquage 2"5/8 interdit.

a+
@+