Est ce que ça poserait un problème que je mette un congélateur dans mon garage? Parce que la température pourrait être assez basse en hiver (Pas moins de +5°C).
[addsig]
adelclimatisation
salut faycal et a ts
condenseur ventilé ou pas?carte elec pour la regule,ou c est les vielle generation
cordialement
marcel11
comme sur une installe normal ta hp va etre faible,donc production frigo faible,
Il suffit de regarder la classe climatique de la bete
marcel11
comme sur une installe normal ta hp va etre faible,donc production frigo faible,
Il suffit de regarder la classe climatique de la bete
PL
Bonjour. Mettre un cache derriere, autour du condenseur, genre laine de verre ou de roche. Sinon le compresseur risque de "manger" du liquide et risque de casse de celui-ci.
Pat
agfroid
salut
j'ai un client qui loue des containers frigo et à l'intérieur il met un petit congel pour l'utilisateur, moi je pensais qu'une fois sur site (du loueur) il sortait le congel pour le mettre ailleurs, et bien non: un jour je vais faire un dépannage sur une de ces caisses réfrigérées et là je vois une ralonge qui entre dans le container, c'était le congel!! :paf
et ça marchait, bon si il avait le container en négatif à -20°c je suis pas sur que çà fonctionne!
mais dans ce cas il n'avait pas besoin du congél! ;-)
AGFroid
Citation : adelclimatisation
salut faycal et a ts
condenseur ventilé ou pas?carte elec pour la regule,ou c est les vielle generation
cordialement
Salut à tous
Adel,
Justement je ne l'ai pas encore et j'aimerais avoir des conseils sur quel type choisir sur ceux actuellement proposés en magasin... [addsig]
adelclimatisation
salut faycal,
en cequi concerne,les vielle generation,
ils sont capable de fonctioner a vec une T° de 5 ext,mais n espere pas depasser
les -18.si tu opte pour se type la choisi
ceux dans le condenseur est caché derier la carcasse une partie des vapeur sert au refroidissement.mais si tu as les moyen d opter pour un ventilé regulé par carte electronique c est le top,mais plus cher.pour anecdote ma soeur pour manque de place met son congel dans le jardin derriere la maison ete comme hiver,et franchement j ete sur le cul,surtt en hollande ou les T° ext puevent etre tres tres basses :-o .pour les marque vaut mieux checher dans le haut de gamme,mais ai je besoin de te le dire ;-)
cordialement
marcel11
adel tu a des veille caisse qui descende a plus de -18°
Cela depend de la qualité de l'ancetre :#
en verité tous depand de la classe climatique de la machine
le seul avantage du ventilé c'est de descendre plus vite et qu'il sont no frosst
adelclimatisation
re
oui marcel,jusqua -30c°.
attention je ne parle pas de ventilation evap,mais condenseur,car on peut avoir des nofrost ventiler a l interieur mais pas sur le condenseur.
cordialement