Une question sur l'indication marquée sur un compresseur quelconque :
exemple :

Vol : 3 m3/H quel est la relation entre ce volume balayé par heure et le volume de la chambre (exemple volume chambre : 150 m3) positive.

hydargos hydargosicon_post
il n'ya pas de relation directe.

le volume balayé compresseur concerne le débit volume de fluide engendré par ce compresseur,on peut ainsi en déduire la puissance frigorifique.

icon_post
merci hydragos

peux tu aller un peu loin stp
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
salut,

c'est comme hydargos le dit, pour aller plus loin, il faut prendre les diagrammes enthalpiques (h.log/p) en relations avec les types de fluide utilisé.

comme tu es frigoriste, tu sais que chaque fluide a ses caractéristiques propres: kJ/kG etc
donc pour un même compresseur, tu peux avoir une puissance différente suivant le type de fluide utilisé, la vitesse du compresseur etc..
d'où les constructeurs te mettent sur la signalitique le volume balayé. et ce en général à 50 hz et à 60 hz.

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Geniclimafroid Geniclimafroidicon_post
Bonjour à tous,

hydargos as dit:
"le volume balayé compresseur concerne le débit volume de fluide engendré par ce compresseur,on peut ainsi en déduire la puissance frigorifique"

Mais le volume balayé(horaire) c'est pas le volume balayé par les pistons en une heure? et comment fait t'on pour en déduire la puissance frigorifique avec ça? y a t'il une formule?
icon_post
pour calculer la puissance frigorifique d'une installation donnée , il faut calculer d'abord le debit masse-dm- du ff aspiré par le comp :dm= Vb.n/v''
dm: debit masse kg/h
Vb: volum balayé m3/h
n : rendement du compresseur
v'': masse volumique du ff m3/kg
ensuite, apres le trace du diagramme enthalpique t'as la formule :

p= dm.delteH deltaH: difference d'enthalpie (a releve sur le diag enth)
en kilo joule/kg
p: en kjoule/h.

icon_post
voila ce qu'on appelle ECHANGE bénéfique ...!!!!

merci beaucoup
Geniclimafroid Geniclimafroidicon_post
Merci pour ta réponse nordiste, mais quelle différence d'enthalpie doit on prendre? la différence entre l'enthalpie entrée évapo et l'enthalpie entrée compresseur?
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
tout a fait geniclimatfroid,

c'est ainsi que tu retrouves l'enthalpie totale de l'évap, en faisnt la différence des deux
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
icon_post
pour la question de geniclimafroid, tout depend de la puissance ke tu veux calculer, si tu veux la puissance frigorifique de l'evap alors c la def entre l'enthalpie entree evapo et l'enthalpie entree comp. Si tu veux calculer la puissance necessaire a la compression, tu prend la defference d'enthalpie entre l'aspiration comp et le refoulement comp. Si tu veux calculer la puissance evacuée au condenseur tu prend la def d'enthalpie entre le refoullement et la sortie condensseur. sachant tout de méme que cette dernierre est egale a la somme des 2 premierres : puissance de condenssation =puissance de compression+puissance d'evaporation.