Je me suis aperçu que le R134a par exemple était à 0bar a environ - 26°C, alors quel sont les conséquence si se fluides est utilisé sur du négatifs???
On ma dit que l'install tourner a vide mais j'ai pas compris, sa ve dire que le fluide ne circule plus ou que le fluide na plus assez d'énergie pour faire tourner l'insattlation?? :paf :paf :paf :paf
mars marsicon_post
Bah en fait c'est surtout un probleme de dimenssionement du materiel et d'etancheité parfaite du circuit frigo! :b

Car les frigoristes on aime pas l'humidité!

oli oliicon_post
Donc si on surdimensionne une installation on est presque sur quelle fonctionne? Car les dépanneurs mon dit qu'il était intervenue sur une machine à glace neuve et quel fonctionner pas il avait l'impression qu'il ni avait pratiquement plus de fluide à l'intérieur , alor ces parce qu'elle serai sous dimensionnes ??? :-?
mars marsicon_post
Rien a voir!

Si tu surdimenssionnes ça marche pas bien, court cycle et autres pb.

Avant de dire peut etre pas de gaz il faut s'en assurer!

oli oliicon_post
Ok, mais il m'ont dis sa par rapport au mano qui était presque à zéro bars , donc ce n'est en aucun cas un problème de fluide plutôt d'incompétences???? :-( :-o :-(
mars marsicon_post
J'ai pas dis ça! je me permets pas je les connais pas.

Par contre une machine neuve peut fuire si choc ou defaut de fabrication.

Sur machine a glace seul moyen fiable c'est une recup de fluide et comparaison avec la charge constructeur.

si y 'a pas la charge d'origine , un petit gonflement a l azote afin de verifier la presence ou absence de fuite.

Pour tes huiles frigos j'ai pas de documents mais je sais que je l'ai vu sur le forum sur un post.

Fouilles tu verras, ou bien lundi tu demandes a tes chefs ou bien a un de tes fournisseurs froid qui te donneront ça.

Je crois que sur le catalogue Fritec ça y est si je me trompe pas.

oli oliicon_post
Merci , je vois sa lundi pour l'huiles, et pour le r134a je serai que l'on peut s'en servir sur du négatif , merci :=! :-D :=!
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

le bon usage veut que l'on évite de travailler avec une BP inférieure à la pression atmosphérique.

donc le R134A est visiblement limite sur une chambre négative.

il y a toutefois une exception à cette habitude!!!
le froid domestique: les congélateurs fonctionnent au R134A et sous la Pr Atmosphérique. mais la différence est là: sur ce type de Mat , il n'y a aucun raccord, joint etc.. tout est 100% brasé et hermétique, ce qui exclu la possibilité à l'air et son humidité d'y entrer.
vercorcris vercorcrisicon_post
bonjour il a des machine qu'il tourne sous la pression atmosphérique ces pour sas con doit tire ces mano au vide
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
agfroid agfroidicon_post
salut

je suis deja intervenu sur des tours frigo genre desserte, qui étaient négative et au R134a!! :-o :-o
et en effet on tourne prés de 0 bar en fonctionnement soit -25°c!
mais une fois la surprise passée, on réfléchit, on voit que c'est du R134a en négatif, donc en réfléchissant....
et sur l'étiquette de l'instal il était bien stipulé: fonctionnement entre -10°c et -18°c!!
donc -18°c pour -25°c en bp! c'est ok!
il faut raisonner en T°, toujours!

tes collégues ont certainement voulu dire que la bp tourne en dessous de la pression atmosphérique (0bar au mano)!
mais le fluide circule tjs dans ton circuit!

A+