Bonjour, je viens de finir un montage en formation avec un compresseur Bitzer pour une chambre froide. La bouteille liquide à une contenance de 2.6 litres et je vais y mettre du R404A.

J'aimerais savoir comment est ce que vous faites pour connaître votre valeur de précharge de fluide à mettre dans une installation neuve ?

J'ai un autre groupe de condensation un Tecumseh avec une bouteille liquide de 1.5 litres.

( d'après qu'il faut se fier à la bouteille du groupe de condensation, car lorsque l’on ramène le fluide à la bouteille elle est censé être capable de contenir tout le fluide de l’installation.)
xavierc xaviercicon_post
Citation : jp0065 

( d'après qu'il faut se fier à la bouteille du groupe de condensation, car lorsque l’on ramène le fluide à la bouteille elle est censé être capable de contenir tout le fluide de l’installation.) 

Bonjour
D'après qu'ils ont raison sinon tu coupe en HP!
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
frigopathe frigopatheicon_post
lorsque j'ai passé l'attestation pour la manip des fluides, le formateur parlait des 2/3 ou des 3/4 du volume de la bouteille.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
Utilisateur Supprimé Utilisateur Supprimé icon_post
Il me semble qu il y a des ratios la dessus c est 1.6 fois le volume de ton reservoir a reconfirmer
xavierc xaviercicon_post
Citation : loran 

Il me semble qu il y a des ratios la dessus c est 1.6 fois le volume de ton reservoir a reconfirmer 

Bonjour,
Plutôt 80% du volume de ton réservoir?
Donc 0,8 fois le volume de ton réservoir
;-)
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Utilisateur Supprimé Utilisateur Supprimé icon_post
Il me semble bien que c est 1.6 fois, car il faut tout de meme remplir ta ligne liquide,le volume du condenseur en vapeur et garder un minimum de réserve tampon dans le réservoir.Sur un site que je suis en sav j ai une 5 fois 35cv avec un réservoir de 300l en capacité et a la mise en route il a été mis un peu plus de 450 kgs de 404... A vos calculettes messieurs ! :-D
mars marsicon_post
Oui effectivement j'ai un site bouteille 300l et capacité installation 400kg de r404a

frigopathe frigopatheicon_post
loran,
il ne faut pas comparer une centrale et un petit groupe de condensation.

qui dit groupe de condensation dit reservoir à la même hauteur que le condenseur, donc on peut imaginer l'incidence d'un reservoir trop rempli.

En supermarche les lignes liquides sont importantes tant en section qu'en longueur et souvent pour des raisons économiques les réservoirs sont sous dimensionnés. Chez nous c'est plus que souvent vérifié et ça me casse les couilles car dès qu'il fait doux c'est impossible de tirer ta centrale au vide.
Pour te donner l'exemple, 2 centrales de 450kw à -10/45, les réservoirs font 400 litres et il y quasi 1200 kg de r404a dans chaque centrale. Le phénomène s'aggrave encore plus avec la HP flottante.
On a installé sur une modif de mag une GTC action froid dans un auchan, l'hiver on condense entre 15 et 20°c et a cette température la pour avoir un semblant de sous refroidissement 1 à 3°C, il faut mettre du jus, et dès qu'il fait 35°C ton sous ref passe à 7/8°C.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
mars marsicon_post
Autrement pour répondre à la question initiale, sur un groupe autonome comme tu le décris, je charge la bouteille directement sur son raccord en fermant l'electrovanne , de cette façon je verifie d'une part que mon ev est étanche ( si pas de retour à l'aspi) et je laisse remplir jusqu'à que ça rentre plus.

En générale j'ai 90% de ma charge et j'ai plus qu'à affiner avec le sous refroidissement.


glagla glaglaicon_post
bonsoir à tous

xavier +1

80 % du volume du reservoir pour la precharge
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite