Bonjour.
Pourriez-vous me dire dans quels types d'installations trouvons-nous des évaporateurs à fortes pertes de charges ? Merci !
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir manu,

Tous les évaporateurs ont leur perte de charge propre!

Certaines pertes sont considérées comme négligeables ( elle exisre mais on en tient pas compte dans nos calculs ) ... d'autres sont tellement présentes, qu'on ne peut qu'essayer de les limiter.

J'espère être suffisemment clair... :# :-D

C'est pour cette raison que sur les cf négatives (par exemple ), tu te retrouve avec une alimentation passant par un distributeur ( alimentation multibrins ) ... au lieu de la simple alimentation.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
frigopathe frigopatheicon_post
Je n'ai jamais entendu parlé d'évap créé volontairement avec des PdC.
Comme le dit marco, c'est une caractéristique propre à chaque évap.
A savoir que même si sur une instal l'on tolere une PdC de 1 à 2°C sur l'aspi, au delà cela génére des installations surconsommatrice d'énergie.
Par contre, en employant un défaut de language, tu peux créer une PdC volontaire en mettant une KVP en sortie d'évap, ainsi tu remonte l'evaporation pour établir une puissance frigo adaptée, ou bien adapter une humidité.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
manuvesoul manuvesoulicon_post
Merci pour ces réponses.
Effectivement chaque évapo a ses propres pertes de charges.
Pour être plus clair, voici ce qui m'a amené à cette question pas très bien formulée... j'avoue :=!

Je me disais : On utilise des détendeurs à égalisation externe pour palier aux fortes pertes de charges de certains évaporateurs...
Mais qu'est-ce qui fait "technologiquement" que des évaporateurs ont des fortes pertes de charges ?
J'imagine leurs dimensions pour rester général.

Et en continuant le raisonnement, je me demandais donc quelles étaients les applications qui nécessitaient l'emploi d'un évapo présentant de fortes pertes ?

Si j'ai bien compris il y a déjà les CF nég, et....

Merci !!
dmarco dmarcoicon_post
Tu sais que je préfère inciter à la réflexion personnelle que de laisser des réponses toutes faites! C'est mon côté tatillon qui parle ... :-D

Poses-toi plutôt Les questions suivantes :

- Qu'est-ce qui détermine la puissance d'un évaporateur?
- Qu'est-ce qui provoque ces pertes de charges?
- Sur quoi ces pertes de charges influent-elles?
- Comment gères-tu ( ou régules-tu ) ces pertes de charge?

Avec ca, j'en ai déjà beaucoup dit.

Qu'en déduis-tu?

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
guitals guitalsicon_post
Un evaporateur n'a pas en soi de perte de charge (si il est bien dimensionné bien sur)
Les pertes de charges sont créés pas le distributeur ou pieuvre ou tresse...
C'est pour cela que en theorie tu ne trouve pas de detendeur a egalisation sur un evap sans distributeur.
Pourquoi utilise ton un distributeur alors. Pour améliorer le remplissage de la batterie et eviter un pompage du detendeur.
En espérant avoir repondu a ta question
moi je dit ça, je dit rien.
guitals guitalsicon_post
Un evaporateur n'a pas en soi de perte de charge (si il est bien dimensionné bien sur)
Les pertes de charges sont créés pas le distributeur ou pieuvre ou tresse...
C'est pour cela que en theorie tu ne trouve pas de detendeur a egalisation sur un evap sans distributeur.
Pourquoi utilise ton un distributeur alors. Pour améliorer le remplissage de la batterie et eviter un pompage du detendeur.
En espérant avoir repondu a ta question
moi je dit ça, je dit rien.
christ59 christ59icon_post
Salut

guitals as tout dis, la perte de charge est dut au diffuseur .

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
dmarco dmarcoicon_post
:-D
Les évapos sont rarement à la puissance nécessaire à l'emploi demandé.

Par exemple, pour une cf sur laquelle tu as installé in groupe qui fait 2600w ... tu installeras peut-être un évapo qui lui, sera capable de fournir 3000w!
Donc, dans l'absolu, vu que ton évapo est légèrement surdimensionné ... ca t'occasionnera une perte de charge! Et celà, même si on en tient pas compte. :b

Mais, les pertes de charge existent quasiment partout dans nos installations!
A l'évapo, mais aussi au niveau du compresseur! La compression permet d'élever la pression et la température du FF ( en théorie, cette compression est adiabatique ( ou isentropique ) ... mais elle ne l'est pas en pratique!!
Un compresseur réel présente des pertes importantes, qui peuvent être volumétriques ou mécaniques.

Voilà pourquoi, à mon avis, pourquoi nous préferons en ignorer la majeure partie ( ce qui n'empêche pas, en fin de calcul d'un bilan thermique ... de comptabiliser un certain % qui en englobera la plupart. :-D

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
frigopathe frigopatheicon_post
Je vais reprendre textuellement un chapitre tiré des "bases du froid".

Pour LIMITER LA PERTE DE CHARGE des évaporateurs, les constructeurs réalisent des évaporateurs à nappes multiples montées en parallele.
Ces nappes sont identiques: même perte de charge, même puissance.
Le fait que les nappes soient identiques, exige des débits de fluide identiques, donc un dispositif pouvant l'assurer.
Ce dispositif comporte un distributeur liquide monté à la sortie du détendeur et chargé de répartir le fluide dans les brins, alimentant chaque nappe de l'évap.
Les brins doivent être identiques, avec une perte de charge égale.Généralement ils sont déterminés pour une PdC de 0.5b
Le distributeur de liquide présente en régle générale une PdC de 0.5b.Ceci situe donc la pression d'entrée dans les nappes à 1 bars en dessous de la pression régnant à la sortie du détendeur.
Avec ce systéme la détente du fluide frigorigéne se termine à la sortie des brins, ce qui signifie que la pression à la sortie du détendeur est nettement supérieure à celle mesurée en sortie évaporateur, d'ou l'obligation d'utiliser un détendeur à égalisation externe.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.