température de la chambre diminue alors que la T° de consigne est atteinte par martel17#6474

6Contributeur(s)
Aircofrigoadelclimatisationmartel17dmarcodetentefrigopathe
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
posée par martel17 ce 20-04-2013 23:20

bsr aircofrigo voila svp j'aurais une petite question a vous demander est ce normal dans une petite chambre negative kon la temperature de consigne est atteinte elle desend de 2 degre j'aimerais le savoir avec plus de précision si bien sur sa ne vous embéte pas
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

cela peut s'expliquer, donnons un exemple:

T° de consigne atteinte le thermostat commande la fermeture de la VEM de la ligne liquide,
l'évaporateur est encore alimenté en FF, le compresseur tourne toujours, de ces faits, nous avons toujours un phénomène d'évaporation du FF qui continue à refroidir l'ambiant alors que la consigne était atteinte, et ce plus facilement sur une petite chambre négative avec évap ventilé.

une fois que le FF sera évaporé, l'échange thermique va diminuer, la BP va rapidement chutée et couper le compresseur via le pressostat.


voilà, oui cela peut être normal.

attention, mon explication n'est qu'un exemple!! ici avec une chambre négative (votre question) avec arrêt par pump-down (mon choix)

à+
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut martel et bonne soiree a ts
la T° continue a descendre par inertie,ou le cp ne s'arrete que 2K plus tard??? explique et precise un peu ton probleme.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
salut adel,

comme d'habitude, pas des questions des mystères :-D :-D

j'ai répondu du mieux que j'ai pu!!

mais c'est embêtant!! on ne sait jamais si on leur répond bien ou si on est à côté de la plaque :paf :paf

c'est pas des questions qu'ils posent :-o :-(
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut maitre airco
:-D :-D ;-)
desolé je n avait pas vu ta reponse. bein sans precisions nous sommes obliger de partir dans des hypoteses,et tu as raison on ne sais pas si nos reponse sont adeqcuate ou pas.
j'ai l impression que nous sommes devenu un peu plus gentilles qu'avant ;-) . nous tentons tout de meme d'aider :=! . venant de qlq un qui ne connait pas trop le site cela ne me derange pas,mais ce qui me gene c'est les plus assidus du site qui des fois,comme tu le dit ce ne sont pas des questions mais des mysteres :-D :-| :paf
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
martel17 martel17icon_post
oui par exemple si elle a atteint - 15 normalment si la chamre est bin isoler et la porte bien étanche sa ne dois pas diminué nn ?
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
martel :-| , est ce un cas que tu rencontre actuellement ou c'est une querstion du type dans l'absolu????
precise un peu. si tu as rencontré le cas he bien dit nous ce qui se passe exactement!!!!
la T° chute alors que le cp est a l arret oui ou non???????
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir les gars,

Les mp chauffent ce soir!! :-D :-D

Je suis submergé également !!

@martel,

1) Tu me dis avoir un détendeur mop ( une connerie pour une cf positive )!

2) Ta cf est en fin de ligne liquide !
Donc ... énorme soupçon ... pour que ta cf ne soit pas alimentée en LIQUIDE!! Il n'y a que du gaz au détendeur ... D'où ton détendeur qui givre, mais rendement insuffisant en froid.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
houla,houla,houla :# :#
marco tu as des renseignement que nous n'avons pas ? ou j'ai zapper qlq chose ;-) .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
martel17 martel17icon_post
la temperature chute lorsque le cmp et a l'arret je sais que c normal mais pourquoi la temperature diminue quand elle a atteint la consigne