Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Charge en fluide frigorigène

Charge en fluide frigorigène#10020

6Contributeur(s)
Flo745xaviercSana07vercorcrisMotiokdmarco
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Flo745 Flo745icon_post
La surchauffe est censé être fixe non ? en tout cas lorsque je fais la mise en service d'un groupe froid pour une chambre froide je m'efforce de mette uen SC de 5°C (d(atteindre le point de pompage) et que la valeur soit fixe.
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,

Citation : Flo745 La surchauffe est censé être fixe non ? en tout cas lorsque je fais la mise en service d'un groupe froid pour une chambre froide je m'efforce de mette uen SC de 5°C (d(atteindre le point de pompage) et que la valeur soit fixe. 


Certainement pas!! ( ou alors, ce serait une grande première ) :-D

Selon l'installation, selon votre organe de détente et la façon dont travaille votre installation .... votre surchauffe variera toujours ( ne serait-ce qu'en fonction de l'ouverture/fermeture de votre détendeur )!!

La surchauffe " admissible " est entre 5 et 8 k " ... Mais ces précaunisations ne sont qu'une base, ca peut très bien fonctionner avec une valeur différente.

Certes, une détente électronique vous donnera l'impression que vous êtes "stable", mais ce n'est dû qu'à la précision de vos appareils de mesures ... et au fait que la détente ajuste son ouverture plus vite que vos appareils ne le détecte. :b

@+