Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» HP oscillante ??

HP oscillante ??#1098

8Contributeur(s)
bibou29PeiodiscusfethyAircofrigonh3detente
7 Modérateur(s)
Adrienadelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
nh3 nh3icon_post
Salut,

A tous hasard, ta centrale n'aurait-elle pas tendance à vibrer ?

Si l'oscillation avait été plus lente j'aurais penché pour une conduite entre condenseur et réservoir de liquide mal réalisée ...
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
bibou29 bibou29icon_post
bonjour
merci de vous occuper de mon soucis
non, elle ne vibre pas plus que ca!
une video vaux bien plus que de grands discours alors des que j arrive a la poster , vous verrez de quoi je parle.....
merci

au secour les modos : "Erreur 500 - Erreur interne du serveur" :paf

Message édité par : bibou29 / 17-09-2009 00:52

detente detenteicon_post
salut biboul29

aircoman vas tres vite voler a ton secour des qu'il auras pris connaissance de ton probleme.
Pour ta vibration, peut etre un clapet refoulement compresseur HS ou a tu un séparateur sur ton installation :# :# :#
Reste a voir ta video porno :-o euuuuu pardon ta video mano :-( .
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

joindre une vidéo!!! :-o humm :# à mon avis c'est d'office trop volumineux pour joindre comme fichier!!

autre possibilité: la mettre sur un serveur d'hébergement pour photo/vidéo et mettre le lien de cette vidéo uniquement dans le post!!

(je crois que mimifrigo fait cela avec certaines des ses photos :# )
voilà.......
bibou29 bibou29icon_post
salut
vivi 4,63Mo ca fait pas si gros mais je suis trop feneant pour me creer un compte chez youtube !!!
pas de clapet hs verifie plein de fois et pour la video : c'est du "lourd" ;-)

desque je trouve une solution je l envoie ......
merci a tous
je sais que je ne sais rien !
bibou29 bibou29icon_post
bonjour ou bonne nuit ;-)
A Y EST .......... c'est fait : http://www.dailymotion.com/video/xaiws2_centrale-negative-r22
merci
a bientot
je sais que je ne sais rien !
nh3 nh3icon_post
Persiste et signe: mauvais tracé du retour condenseur ou manque un dégazage de la bouteille Hp

en tous cas rien d'affolant . Où sont situés le condenseur et le réservoir Hp?
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
detente detenteicon_post
BRAVO NH3

Dans le mille, moi ca m'est jammais arrivé de memoire :=! :=!
bibou29 bibou29icon_post
bonjour

Citation : nh3 

Persiste et signe: mauvais tracé du retour condenseur ou manque un dégazage de la bouteille Hp

en tous cas rien d'affolant . Où sont situés le condenseur et le réservoir Hp?
je sais que je ne sais rien !
 

oupssss ! pas tout compris......... desolé !!!
pourriez vous etre plus clair, svp, pour un tout ptit debutant ........
le condenseur se situe sur le toit de cette meme salle des machines ( environ 10m de tuyaux)
la bouteille depart liquide se trouve juste derriere a moins de 2m
et pourquoi cela ne le fait pas sur mon bypass (non amorti) branché sur la hp compresseur
je reedit pour preciser que cette install a 10ans et que cela ne fait que 2mois que cela se produit ??? :paf

merci
a bientot
je sais que je ne sais rien !


Message édité par : bibou29 / 23-09-2009 00:04



Message édité par : bibou29 / 23-09-2009 00:09

nh3 nh3icon_post
Question à 2 euros,

Ton séparateur d'huile fonctionne t'il correctement? N'est-il pas obstrué ?
Pas eu d'huile de rajoutée dans l'installation ?
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''