bonsoir,

kJ/kG : enthalpie? oui
rien à voir avec l'évap dans les propos de frigomax; chaque FF a ses propriétées propres dont sa capacité à absorber une certaine quantité d'énergie / kg de FF
kJ/ kG autrement dit
donc un compresseur donné peut très bien faire passer une certaine enthalpie avec le FF x et une enthalpie totalement différente avec le FF y.

à+
icon_post
Quelqu un pourrait me faire un exemple car je pige rien le probleme c'es que je dois rendre mon TFE pour mardi est je bloque toujour sur cette bouteille :paf
biloute bilouteicon_post
bonsoir, un peu de réflexion de ta part,

il faut (suivant les réponses déjà faites par les autres) au minimum remplir de FF à l'état liquide ta ligne liquide (volume de celle ci?? c'est toi qui sait) au moins une partie de ta bouteille et de ton condenseur (volume de bouteille??)
donc +/- la moitié de l'évap, la moitié du condenseur, la moitié de la bouteille et la ligne liquide (entre la bouteille et le détendeur) et cela devrait le faire +/- .
assez artisanal comme méthode mais bon ;-)
icon_post
Citation : biloute 

bonsoir, un peu de réflexion de ta part,
 

J ai essayé comme dit frigomax j ai pris 30,78KW *3600 pour remettre en K j qui me donne 110808Kj que je divise par le chaleur latente de vaporisation au point d'ébulition du R404A(donnée dehon) qui est 200.1 kj/kg qui me donne 553,76 kg je trouve ca beaucoup pour une installe de 30.78kW.

j ai calculé le volume de ma tuyauterie LL j ai 19,7215 dm³ que j ai divisé par le point d'enthapie avant détendeur,j'obtiens 18.44 kg
quand je prend les caracteristiques évaporateurs j ai volume des tubes (1,9l+2,8L+12,1L+11,1L+4,1L+1,9L)=33,9 L je prend 50% ca fait 16.95 L et pour le condenseur j ai 22.2 L sonc 50% ca fait 11.1L

Je fait la somme 16.95 L+11.1 L+18.44 L = 46.49 L donc je choisis une bouteille de 58 L

j'espére que j ai bien compris

Message édité par : anakunda2k2 / 24-05-2010 00:15

biloute bilouteicon_post
J ai essayé comme dit frigomax j ai pris 30,78KW *3600 pour remettre en K j qui me donne 110808Kj que je divise par le chaleur latente de vaporisation au point d'ébulition du R404A(donnée dehon) qui est 200.1 kj/kg qui me donne 553,76 kg je trouve ca beaucoup pour une installe de 30.78kW.

effectivemment 553 kg c'est beaucoup mais c'est 553 kg de FF par heure passant par ton compresseur et 553kg présent dans l'installation :#
xavierc xaviercicon_post
Citation : anakunda2k2 

Citation : biloute 

bonsoir, un peu de réflexion de ta part,
 

J ai essayé comme dit frigomax j ai pris 30,78KW *3600 pour remettre en K j qui me donne 110808Kj que je divise par le chaleur latente de vaporisation au point d'ébulition du R404A(donnée dehon) qui est 200.1 kj/kg qui me donne 553,76 kg je trouve ca beaucoup pour une installe de 30.78kW.

j ai calculé le volume de ma tuyauterie LL j ai 19,7215 dm³ que j ai divisé par le point d'enthapie avant détendeur,j'obtiens 18.44 kg
quand je prend les caracteristiques évaporateurs j ai volume des tubes (1,9l+2,8L+12,1L+11,1L+4,1L+1,9L)=33,9 L je prend 50% ca fait 16.95 L et pour le condenseur j ai 22.2 L sonc 50% ca fait 11.1L

Je fait la somme 16.95 L+11.1 L+18.44 L = 46.49 L donc je choisis une bouteille de 58 L

j'espére que j ai bien compris

Message édité par : anakunda2k2 / 24-05-2010 00:15

 

Bonjour,
Oups, j'avais mal lu...
Bon devoir :-P
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire


Message édité par : xavierc / 24-05-2010 14:02

icon_post
j ai justement pris58L car ma somme total et de 46,49 L
marty591 marty591icon_post
Salut tout le monde,
Je n'ai paencore trouvé la solution, mais vous prenez la chaleu latente de vaporisation égale à 22 kj/kg, mais je crois que vous faites erreur car ça c'est à 1 pression de 1 atm.
Perso, j'ai ce problème à régler, j'ai mon cycle enthalpique, j'ai la valeur d'enthalpie entrée évapo et valeurs enthalpie sortie évapo, j'évapore à - 36, j'ai un Delta H = 91, ma puissance est de 12.1 kW, sot 43560 kJ.
Je pensais diviser la puissance par le Delta H mais j'obtiens 479 kg ce n'est pas non plus possible.
Merci si vous avez des réponses!
Marty