http://mdf.afpa.free.fr/images/forum/subject/icon19.gif
sur dernier post erreur de ma part
a+
christ59
Salut a tous
Bon en effet, je me suis emmeler les pinçeaux !!! vu l'heure j'aurais dut etre au dodo :paf :paf .
Bon pour fayçal :
oublie ce je disais sur la dilatation du gaz lors de la compression et de son refroidissement en mileu de compression( c'est pas faux mais pas pour la bonne application :-P ).
pour ag froid et le reste , l'economiseur en faite c'est un piquage MP sur le cote du compresseur, qui permet de raccorder un echangeur a plaque afin de sous refroidir le liquide = gain en performance(economiseur)
où aussi on inject du liquide pour reduire la temperature de fin de compression en plus lors de certaine application. :-P :-P
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
En fait on repique un tuyau sur la ligne liquide, on alimente un détendeur qui va à un échangeur à plaque, à la sortie on obtient de la vapeur que l'on réinjecte dans le compresseur.
Par la même occasion on sous-refroidit le liquide pour gagner en puissance frigorifique (sous refroidissement plus grand = Puissance frigo plus grande, souvenez vous du diagramme enthalpique.)