Les Frigoristes

Rue des clim

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Compresseur à vis (économiseur)

Compresseur à vis (économiseur)#2928

5Contributeur(s)
christ59agfroidolivierk
7 Modérateur(s)
Adrienadelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
olivierk olivierkicon_post
http://mdf.afpa.free.fr/images/forum/subject/icon19.gif
sur dernier post erreur de ma part
a+
christ59 christ59icon_post
Salut a tous


Bon en effet, je me suis emmeler les pinçeaux !!! vu l'heure j'aurais dut etre au dodo :paf :paf .

Bon pour fayçal :

oublie ce je disais sur la dilatation du gaz lors de la compression et de son refroidissement en mileu de compression( c'est pas faux mais pas pour la bonne application :-P ).

pour ag froid et le reste , l'economiseur en faite c'est un piquage MP sur le cote du compresseur, qui permet de raccorder un echangeur a plaque afin de sous refroidir le liquide = gain en performance(economiseur)
où aussi on inject du liquide pour reduire la temperature de fin de compression en plus lors de certaine application. :-P :-P
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.



j'ai oublier un petit lien, voir a partir de la page 30 : http://www.yopdf.eu/compresseur-visse-bitzer-pdf.html#a8

Message édité par : christ59 / 19-01-2011 20:03

olivierk olivierkicon_post
salut

pour christ59 on m' a toujours dit de ne pas envoyer du liquide dans le compresseur donc je ne comprend pas le fait d 'envoyer du liquide ?

je pense plutôt à des gazs refroidis.

a+
icon_post
Salut

Voila le schéma de principe (meme si là c'est pour un compresseur Scroll).

http://img524.imageshack.us/img524/5601/frc060217aglzhevi0pdfad.jpg

En fait on repique un tuyau sur la ligne liquide, on alimente un détendeur qui va à un échangeur à plaque, à la sortie on obtient de la vapeur que l'on réinjecte dans le compresseur.

Par la même occasion on sous-refroidit le liquide pour gagner en puissance frigorifique (sous refroidissement plus grand = Puissance frigo plus grande, souvenez vous du diagramme enthalpique.)

Edit : J'ai trouvé le diagramme enthalpique

http://img819.imageshack.us/img819/9669/sanstitrejcc.jpg

Message édité par : faycal59 / 20-01-2011 01:40



Message édité par : faycal59 / 20-01-2011 01:41

olivierk olivierkicon_post
bonjour

pour faycal59

sur le diagramme tu as du double étage à injection partiel avec pression intermédiaire MP

voici les différents diagrammes
http://azprocede.pagesperso-orange.fr/serie6.html
a+
icon_post
Salut à tous

olivierk

le diagramme que j'ai envoyé c'est du mono étagé, la MP ne servant qu'à être réinjectée dans le compresseur lui même. [addsig]
olivierk olivierkicon_post
salut

Faycal59

au tant pour moi mélange avec bi-étage

a+