Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Recherche schema frigo d'un install cascade R134a/CO2

Recherche schema frigo d'un install cascade R134a/CO2#3200

4Contributeur(s)
Pierrickmaster1551binzendtf
7 Modérateur(s)
Adrienadelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Pierrick Pierrickicon_post
Pour le CO2,oui une température de condensation de -1°C alors qu'il me faut une température d'évaporation de -35°C car sur les doc technique bitzer les plages de fonctionnement sont vachement bas.merci et merci a tts pour les schemas
master1551 master1551icon_post
Pas de soucis pour une condensation de -1°.
Mais en général sur les casades tu seras quelques degrés en dessous.
Pierrick Pierrickicon_post
OK merci!! j'avais un doute du coup si j'ai une température de condensation pour le CO2 de -3°C ma Température d'évaporation pour le R134a elle doit ètre de combien ?
master1551 master1551icon_post
vers - 8°