Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Delta P sur détendeur

Delta P sur détendeur#325

5Contributeur(s)
Aircofrigochrist59mimifrigofifikyllen
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
sacré fifi,
comme le dit si bien laraidurgence: " comment va la belgique libre??"
eh bien sache que j'aime ma petite Belgique et donc pas trop envie d'être mangé par la france :-D
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
kyllen kyllenicon_post
le dp du detendur est la difference de pression entre la hp et la bp et celles la , en fonction des parametres de ton installation tu dois forcement les connaitre..... enfin y interet quoi !!
bon courage
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir cher kyllen,

la question est :" delta minimum exigé sur les différents types de détendeur" ; et pas le delta p de mon install
;-)

fais de beau rêve :-)
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
christ59 christ59icon_post
bon,finir un peu avec ce post ,le dp mini sur un detendeur ,y en as pas reelement ,vu que la selection dans l'abaque fournisseur est pour un dp de 14bars,donc si tu as bien selectionner pour le R22 pression evap a 2,5 bars (-10°c ) pour avoir la puissance donnee sur l'abaque il faut une HP a 16,5 bar (45°) sinon si ton dp est moindre de 14bars tu seras qu'il seras moins puissant.

En nominal sur les abaque c'est un dp 14 bars en general sauf pour le R134A c'est 8 bars
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.