non,les splits systeme et vrv,le probleme d etanchiete ne se pose pas,par contre,il faut faire qlq modif dans les parameetre,pour que la carte de commande ne continu pas a fonctionner comme si y avait tjr le meme fluide,les pressions et T° de fonctionnement sont legerment differents.
cordialement
Karl Karlicon_post
Bonsoir à tous,

A propos de drop-in du R22, est-ce que quelqu’un a un retour d'expérience avec le R422D ?

http://www2.dupont.com/Refrigerants/fr_FR/assets/downloads/k10930_ISCEON_MO29_pib_eu_fr.pdf
agfroid agfroidicon_post
salut
j'en ai fais quelques uns sur de petites instals en commercial(<15kw) pas de souci particulier...
jusqu'à présent!

j'en ai fait aussi en avec du 422A idem pas de souci..
A+
AGFroid
Karl Karlicon_post
Merci,

Il y a-t-il une différence notable avec le R417A ?

Ça devient de la folie tout ces fluides différents... sachant que peu de frigoristes se donnent la peine d’indiquer clairement ce qu'ils ont chargé dans leurs installations ! :-(
marcel11 marcel11icon_post
moi j'ai plein de probleme de fuite ,qui se sont déclaré quelques temps aprés,voyant ,electro vanne ,vanne,tous ce qui a des joints c'est mise a piser apres le passage au R 422
agfroid agfroidicon_post
salut marcel

moi il me semble que j'ai moins de fuite sur les instal au 422 que sur celle au 404 ça n'arretes pas!! :paf

peut etre que je me fais des idées...? :# mais beaucoup de joints comme tu dis, qui lachent suite au passage au 404!!

A+
AGFroid
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

la difficulté supplémentaire quand tu passes au R404A au lieu des autres substitut, est que tu a été obligé de remplacer l'huile en + du FF. avec obligation d'avoir moins que x% de mélange d'huile!!

et là, les joints morfles encore plus
en tout cas, je penses
maintenant, on est loin de la question de départ :paf
manque flagrant de respect vis à vis du demandeur qui veut juste savoir si un appoint de R417A est possible. oui c'est possible ;-)

Message édité par : Aircofrigo / 07-11-2011 11:27

agfroid agfroidicon_post
salut
Aircofrigo trés cher maitre: pensais que je puisse vouloir manquer de rezspect à notre ami?! :#
ne connaissant pas le 417 je ne vais pas lui répondre!!
par contre il y avais quelqu'un qui demande des infos sur les 422 que j'ai déja utilisés, je lui réponds!!
alors ok c'est pas la question de départ, mais non seuleument cela reste du retrofit de R22, donc info utile pour certains.. may be!! meme pour le demandeur qui pourrait changer d'avis et utilisé un autre gaz, mais en plus si à chaque fois que sur un post ça change de fil tu dois nous dire que nous manquons de respect à qui que se soit... :#
moi j'oserai plus vous écrire alors! :paf
de peur de dire une connerie...

enfin voilà, je comprends pas ta remarque... :#
sinon moi je ne mélange plus du R417 ou 422 avec du 22 (je l'ai dejà fais au début) le mieux est quand meme de changer la charge!

A+
AGFroid
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

il faut pas prendre la remarque pour une attaque 8-) juste que parfois on ne s'y retrouve plus dans la réponse pour une question donnée; et cela peut être embêtant pour le demandeur.
""sinon moi je ne mélange plus du R417 ou 422 avec du 22 (je l'ai dejà fais au début) le mieux est quand meme de changer la charge! ""

ah j'espère bien; un mélange de FF au pif de cette sorte n'est certainement pas à faire; il va de soi que l'on remplace l'entièreté du FF!!
maintenant, lohez2 demande juste s'il est possible de faire un appoint de R417A, pour moi c'est d'office sur une charge de départ en R417A et certainement pas en complément du R22 restant.... cela coule de source; enfin à mes yeux :-o :-D
mais bon les questions sont parfois tellement vague :-(
sait il aussi si le R417 a un glide ou non? s'il faut faire la charge en phase liquide ou gazeuse, comment faire un complément sans connaître la quantité restante etc...??s'agit il d'une clim ou d'un autre système?
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
agfroid agfroidicon_post
salut airco
pas de souci!
ce que j'ai pas trop apprécié c'est "le manque de respect" dont nous faisions apparament en parlant d'un sujet complémentaire à mon avis, et quele demandeur puisse etre dérouté, ok, mais il ne faut pas oublier que cela reste un forum pour échanger, et des lors des conversation peuvent aller d'un sujet à l'autre, sans manquer de respect à qui que se soit, enfin c'est mon avis...

a part ça l'appoint en 417, j'ai un doute, alors lohez dis nous, c'est pour rajouter du 417 dans une instal contenant du 22 ou du 417?

sans rancune Airco ;-)

A+
AGFroid