l'hygrométrie ce définit par le delta T° en adaptant la puissancede l'èvap par raport à celle du groupe. Le pas d'ailette ce définit en fonction de la T° de la cf :
3.5mm pour les refroidisseurs de labo et les cf fruit légumes
4.5mm pour les cf positives
6.5mm pour les congels
ce sont des valeurs moyennes vérifier toujours l'adéquation de l'évap par raport à la doc constructeurs cela varie d'un fabrquant à l'autre
par contre no peut monter un pas d'ailettes plus grand savoir que pour respecter la puissance l'évap sera plus volumineu et plus cher