christ59 christ59icon_post
exact, ton ami c le thermometre :-P
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Geniclimafroid Geniclimafroidicon_post
Désolé pour le retard mais j'ai eu des problèmes d'internet :-(

Bref, je vous remercie tous pour vos réponses :=! mais je ne pourrais pas fournir plus d'informations car je n'en ai pas les moyens désolé...
En effet, je m'occupe juste de surveiller les températures de ces chambres froides mais je ne dispose malheureusement pas d'outillages pour effectuer des relevés. En cas de problèmes je dois appeller un frigoriste qui se chargera de réparer.

Ce que je peux dire c'est que celui qui givre c'est un compresseur hermétique, les autres sont des semi-hermétiques. Les évaporateurs travaillent tous à environ -30°C en évaporation d'après la relation pression-température(lecture sur les manomètres des installations).

Ce que je trouve bizarre aussi, c'est que les installations fonctionnent toutes avec du R134a alors que ce sont des chambres froides négatifs :#
Je pensais que le R134a s'utilisait plutôt pour des chambres froides positifs et en conditionnement d'air mais apparement ce n'est pas le cas :#

En tout cas merci pour vos réponses :-)
hydargos hydargosicon_post
salut,

ça parait étonnant que ce soit du R134a pour une CF négative :#

surtout qu'à -30°c au R134a, tu travailles en-dessous du vide.

en général c'est plutot du R404A ou du R507 quii est utilisé en négatif.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
salut geniclimafroid,

tu dis qu'il y a des manos qui t'indiquent la pression d'évap!!
quelles valeurs donnent ils??
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
christ59 christ59icon_post
tu sait comment qu'il tourne au R134a , l'installation est etiqueter ou alors tu a lut ça sur un compresseur ?
soit tu est sur une erreur d'interpretation, soit ton frigoriste est un savant fou . :# :b :b :b :b :b :b :b :b donne nous plus d'infos
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Geniclimafroid Geniclimafroidicon_post
Oui les installations sont étiquetées et sur les étiquettes c'est bien marqué "R134a".
Sur les manomètres BP la pression indiqué est juste en dessous de 0 bar. Ce qui donne environ -30°C pour le R134a.
Les installations fonctionne donc bien en dépression par rapport à la pression atmosphérique...

Il y a aussi des conteneurs frigorifiques qui sont arrivés hier soir, et eux aussi fonctionnent au R134a alors qu'ils travaillent en négatifs car les consignes des conteneurs varient de -18°C à -25°C c'est bizarre tout ça :#
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
pour sûr,

geniclimatfroid sait lire !!! c'est vrai qu'on a pas l'habitude de voir des congels en r134a !!

preuve s'il en est qu'on apprend tout les jours.

as-tu la marque (fabricant) de ces containers frigo??
(finalement, le gars viens ici avec une question pensant trouver une réponse ; et vous savez quoi??
eh bien on arrête pas de lui poser des questions!! :-D :-D :=! :-D 8-) :b

merci et à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
christ59 christ59icon_post
,tout as fait ,je pense que c pas pour rien que ces installes tournent au R134a , c juste pour de la conservation les chambres ?
en meme temp, si l'installation est bien realiser ça pose pas trop de probleme ,bien sur faut qu'une regulation s'occupe des temperatures de fonctionnement ,detendeur electronique et condenseur sur dimensionner
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
discus discusicon_post
Salut à tous,une installation qui fonctionne a une pression négative peux entrainer une détérioration du bobinage du compresseur (effet flasch) ATTENTION DANGER,sans parler des problèmes de fuite en dessous de la pression atm.
@+ DISCUS


Message édité par : christ59 / 18-08-2008 08:45

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour discus,

tu as totalement raison concernant l'effet flash!!
une raison de plus en fait de s'étonner de l'existance de ces congels en r134a
pour ce qui est de la "fuite" c'est sûr qu'en principe on aime pas pas travailler en dépression pour éviter l'introduction de l'air et de son humidité dans nos conduites

(sans parler que si tout les frigos nous pompes notre air :| , que va t'on respirer après :-D :-D )
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.