Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Pressostats différentiels d huile

Pressostats différentiels d huile #4701

12Contributeur(s)
mamar93marsmimifrigoJCDUSSdmarcodiscusfrigopathexaviercguitalschouchen56Utilisateur Supprimé Lukycold
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour à tous,

Citation : guitals si tu as vraiment trop d'huile est que ton compresseur en aspire en trop grande quantité sa fait un coup d'huile (exactement comme un coup de liquide 


Je me sus peut être mal exprimé, mais c'est exactement ce qui m'a été expliqué. . . lors d'une formation à l'afpa! Mais personnellement. . . Je n'ai pas encore essayé de mettre cette pratique en oeuvre sur le terrain! :-D :-D

Le but final, étant toujours d'éviter. . . d'endommager le compresseur!



Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
mamar93 mamar93icon_post
bonjour a tous
effectivement frigopath c est differentiel de chez danfoss mp 54 et le remplissage se fait par flotteur acr .
je pose cette question parceque je passé l autre jour sur une installation centralisé qui avait coupé en huile .
2 de mes collegues sont passé avant moi ; 1 y a deux mois mais sans conclusion et le deuxieme y a 5 jours et en avait conclut que la coupure venait d un excée en huile , a meme purgé le surplus .
Moi j ai trouvé le niveau correcte sans plus mais bon .
en faisant une recherche sur kotza j ai cru comprendre que si le defferentiel de l HMT de la pompe etait superieur au differentiel il pouvait couper .a moins que j ai mal compris.
lorsque j ai branqué mes manots sur la BP et sorti pompe , j ai 1 bar pour la bp et 5 bar pour la pompe .Mais l aiguille de mon mano pour la pompe n etait pas stable elle varié entre 4.5 et 5.5 b . Meme phenomene sur les deux autres compresseur .
J ai arreté les deux autre compresseur pour tourné qu avec celui dont je coupé en huile , a un moment je l ai vu prendre en glace .
alor est ceque c est l arbre qui cache laforet ? en fete j aurai un aute problem mais comme les commposent de ce CP sont plus sensible il coupe en huile ? est ce que j ai un problem de remplissage sur ce CP et excés de huile ?
chouchen56 chouchen56icon_post
Citation : mamar93 

J ai arreté les deux autre compresseur pour tourné qu avec celui dont je coupé en huile , a un moment je l ai vu prendre en glace .
alor est ceque c est l arbre qui cache laforet ? en fete j aurai un aute problem mais comme les commposent de ce CP sont plus sensible il coupe en huile ? est ce que j ai un problem de remplissage sur ce CP et excés de huile ?
 


La c'est clair ton problème c'est clairement un retour de liquide a l'aspiration qui crée une emulsion dans ton carter d'huile par moment, du coup coupure au pressostat d'huile.
controle bien ta surchauffe quand ton phénomène de "prise en glace" apparait.

dans ton voyant , si il est propre tu peux facilement te rendre compte de l'emulsion de l'huile. ;-)
bah c'est ça aussi !!!!
Utilisateur Supprimé Utilisateur Supprimé icon_post
Bonjour a tous,

ça sent le coup de liquide a plein nez, vérifie que tu n aies pas un poste qui commence a déconner niveau température , car moi je dirais prise en glace d un évapo qui te provoque coup de liquide a l aspiration.Ce que je comprends pas c est que ton phénomène de givre a l aspiration n est pas régulier si j ai bien compris l histoire, bizarre... Un poste qui ne servirait que ponctuellement ? Moi je chercherai a ce niveau la car d après ce que tu dis tes delta p sur ta centrale sont bonnes
mamar93 mamar93icon_post
ben c est bien ce que j ai pensé mais alor pourquoi pas de coupure sur les autres CP
chouchen56 chouchen56icon_post
peut etre pour une question de faconnage de collecteur d'aspiration ou d'étagement de marche compresseur :#

il n'empeche que c'est une chose facile a controler ,a tes manos :-D
bah c'est ça aussi !!!!
mamar93 mamar93icon_post
commen çà chouchen
Utilisateur Supprimé Utilisateur Supprimé icon_post
Et si la résistance de carter était hs sur ce compresseur il pourrait peut etre s engorger de liquide a l arret et du coup couper en huile après la tempo au redémarrage ?
frigopathe frigopatheicon_post
salut,
en réponse a mamar
sur une instal centralisée on va par exemple considérer les points suivants

centrale négative au R404a , régulation à -38 (0.5 bar), surchauffe des détendeurs correcte (4 à 6), surchauffe en ligne correcte (15 à 20)et température collecteur d'aspi quasi constante car les postes régulent et les charges exterieures ne varient pas non plus (température ambiante magasin 20°).
Si, comme tu l'as essayé tu coupes les 2/3 de la puissance de ta centrale, la BP va remonter, les postes ne vont plus réguler, l'incidence sur les détendeurs est loin d'être négligeable car ils vont devenir surpuissants et ta surchauffe va diminuer et par la même occasion ta surchauffe en ligne qui se réduit dangeureusement jusqu'au coup de liquide, et mise en sécurité des CP.

maintenant dans ton cas est ce que le CP qui se met en sécu est le plus près de l'arrivée de l'aspiration car c'est souvent le cas lorsque les détendeurs dégueulent.
Si ta surchauffe en ligne est basse et que tu as la flegme de passer au crible tous les détendeurs, il y a une solution qui consiste à faire effondrer la HP, limitant ainsi le S/R du liquide, les 2 cumulés te limiteront la puissance de tes détendeurs.
maintenant si les coupures sont peu fréquentes , as tu une machine à glace sur ta centrale? mal réglée ??

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
chouchen56 chouchen56icon_post
je suis d'accord avec ce que dis loran la dessus a vérifier donc.

ce que je disais c'est que tout les compresseurs d'une centrale ne sont pas égaux devant l'éternel et donc si ton retour des meubles se fait par la partie gauche de ton collecteur c'est bien le compresseur qui a le premier piquage a gauche qui ramassera le liquide en provenance de l'installation ( si il fonctionne bien sur ) et les autres un peu moins.

c'est pour ca que normalement le retour des meuble se fait souvent au milieu du collecteur sur les centrales pour "équilibré"

j'ai été clair ? je le suis pas toujours ;-)
bah c'est ça aussi !!!!