Les Frigoristes

Rue des clim

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Variateur

Variateur#4885

6Contributeur(s)
oliguitalsmarcel11marstjaysTINOU
7 Modérateur(s)
Adrienadelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
oli oliicon_post
MERCI ;-)
oli oliicon_post
Et quel et la fiabiliter réelle du variateur car finalement c'est en hiver qu'il servira le plus car en été la demande est trop importante non?
TINOU TINOUicon_post
On ne parle pas de fiabilité mais de rendement
Ton variateur sera aussi performant en été qu'en hiver tout dépend du dimensionnement de ta centrale
Par exemple je viens de mettre en service une centrale avec 2 variateur et 4 cp en tout ou rien
Je suis passé de 220 démarrage /jour à 6 demarrage et une économie de 22% mesuré
Mais surtout j'ai reréglé la centrale, dejà la BP de -13 à -9 et abaissé le mini HP flottante
Le réel gain est la, mais le client à vite recalculé son retour d'investissement
De plus la pose des compteurs d'energie est un réel plus
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
TINOU TINOUicon_post
On ne parle pas de fiabilité mais de rendement
Ton variateur sera aussi performant en été qu'en hiver tout dépend du dimensionnement de ta centrale
Par exemple je viens de mettre en service une centrale avec 2 variateur et 4 cp en tout ou rien
Je suis passé de 220 démarrage /jour à 6 demarrage et une économie de 22% mesuré
Mais surtout j'ai reréglé la centrale, dejà la BP de -13 à -9 et abaissé le mini HP flottante
Le réel gain est la, mais le client à vite recalculé son retour d'investissement
De plus la pose des compteurs d'energie est un réel plus
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous