Surtout qu'un déshydrateur (froid ménager/ domestique) ne coute pas cher, les magasins en pièces détachées electroménagers en vendent et après remplacement de celui, je vérifierais que le circuit n'est plus obstrué !

Aux audacieux sourit la chance !
mimifrigo mimifrigoicon_post
salut les cybers frigo's ;-)

perso quand j'ai un problème d'humidité :-o , je remplace le déshy d'origine par un plus gros type commercial :-P . Si le compresseur a tourné avec un trou dans la cuve , l'huile ester absorbe l'humidité :-( .

les dépannages en froid ménager sont quelquefois plus difficiles que sur des circuits commerciaux qui sont plus accessibles :-)


Aircofrigo Aircofrigoicon_post
salut mimi et les autres,
je pense que tout le monde est +/- d'accord sur le diagnostique de la bête!!
c'est déjà pas mal :-D
et tout le monde dit : remplacer le déshy!! et tirer TRèS longtemps et fort au vide!!
en principe je suppose qu'ils ont vu vite assez qu'ils avaient perforé l'évap?
donc pas trop longtemps tourné avec de l'air!!
comme en domestique son tirage au vide est direct sur la cuve et donc sur l'huile aussi, s'il tire assez (très) longtemps ça devrait pouvoir le faire si et seulement si remplacement du déshy
bonne chance à beziat
aircofrigo