Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Le pressostat d’encadrement de la centrale Profroid - spécificté

Le pressostat d’encadrement de la centrale Profroid - spécificté#6537

10Contributeur(s)
jp0065shunt332bonnetsdmarcoglagladetentedragisfcernetsuTINOU
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
detente detenteicon_post
Salut glagla,

Finalement les goûts et les couleurs...., en fait les centrales'profroid sont toutes équipées de basculement automatique et aussi manuel, encore une fois je parle d'agro-alimentaire ou indus et pas de froid com bien sur.. ha en fait les centrales que j'ai pose ça nous sert a rien car c'est surveille tout les jours, et sous alarme températures, si ça coupe tout les deux jours en huile ou bp ou hp ou autres vaut mieux qu'on revienne a l'afpa se former je pense...après la seule panne qui vas faire appel au chien de garde automatique avec les pressostats d'encadrement c'est un défaut automate, franchement ça vous arrive souvent que l'automate enclenché plus les ventillo condenseur ou n'arrête plus un étage compresseur?
Par contre sur une centrale a vis de chez p-froid on avait des défauts intempestifs sécurité compresseur, bien sur la chaîne de sécurité comprenait 3 ou 4 défaut, donc ça a vraiment été la mer de a trouve, franchement ne me parlez pas de pro froid en indus, qu'ils restent en gms c déjà bien pour eux...
drag dragicon_post
detente
il est 10h20, tu es déjà ennervé . qui est ce profroid ?
bon week end
detente detenteicon_post
Pro-froid'c'est un bricoleur du dimanche....
isfcer isfcericon_post
Salut,
pas tant que ça puisqu'il en vende, et pas qu'un peu mais je te l'accorde ce n'est pas synonyme de qualité, disons que ce sont les "chinois" de notre territoire national.
Alors vers qui ce tourner ? Searle, HK refrigeration, ...

Aux audacieux sourit la chance !
detente detenteicon_post
Salut isfer

Grand débat que voila je t accorde que des fabricans de centrales il n'y en a pas des ta hk searl peco.......pour moi le meilleur rapport qualité prix c'est jpo-froid enfin un vrai technicien de la centrale...
detente detenteicon_post
Salut isfer

Grand débat que voila je t accorde que des fabricans de centrales il n'y en a pas des ta hk searl peco.......pour moi le meilleur rapport qualité prix c'est jpo-froid enfin un vrai technicien de la centrale...
netsu netsuicon_post
Citation : detente 

Salut glagla,

Finalement les goûts et les couleurs...., en fait les centrales'profroid sont toutes équipées de basculement automatique et aussi manuel, encore une fois je parle d'agro-alimentaire ou indus et pas de froid com bien sur.. ha en fait les centrales que j'ai pose ça nous sert a rien car c'est surveille tout les jours, et sous alarme températures, si ça coupe tout les deux jours en huile ou bp ou hp ou autres vaut mieux qu'on revienne a l'afpa se former je pense...après la seule panne qui vas faire appel au chien de garde automatique avec les pressostats d'encadrement c'est un défaut automate, franchement ça vous arrive souvent que l'automate enclenché plus les ventillo condenseur ou n'arrête plus un étage compresseur?
Par contre sur une centrale a vis de chez p-froid on avait des défauts intempestifs sécurité compresseur, bien sur la chaîne de sécurité comprenait 3 ou 4 défaut, donc ça a vraiment été la mer de a trouve, franchement ne me parlez pas de pro froid en indus, qu'ils restent en gms c déjà bien pour eux... 


Salut détente!

C'est plutôt une question de prix: Si tu demande(et paye)une entrée automate, un relais et un câble par sécurité, ils le feront... Ce n'est que des assembleurs...
le froid est un état d'esprit.

Message édité par : netsu / 12-05-2013 00:43

detente detenteicon_post
Salut net su

Hélas, sur ce chantier, il y avais sufisament d entrée pour ramener le défaut hp, bp, huile et kriwan separement et hereusement que les cjantiers comme celui la ne ce neboci pas a100 éros près pro 4 sorties d automatr en +
TINOU TINOUicon_post
Bonjour
Effectivement ces pressostats sont présents sur les centrales profroid si tu les demandes
De nos jours ou l'on cherche la moindre économie, pour moi on peux se passer de cette marche manu
Les économies sur l'armoire élec et la centrale sont conséquentes
Après il est préférable de toujours travailler avec le meme type d'automate pour assurer le dépannage si besoin
Mais de nos jours les automates sont suffisamment fiables non?
Du moins ceux que j'utilse, depuis 10 ans jamais de défaillance propre au matériel
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
netsu netsuicon_post
Citation : TINOU 

Bonjour
Effectivement ces pressostats sont présents sur les centrales profroid si tu les demandes
De nos jours ou l'on cherche la moindre économie, pour moi on peux se passer de cette marche manu
Les économies sur l'armoire élec et la centrale sont conséquentes
Après il est préférable de toujours travailler avec le meme type d'automate pour assurer le dépannage si besoin
Mais de nos jours les automates sont suffisamment fiables non?
Du moins ceux que j'utilse, depuis 10 ans jamais de défaillance propre au matériel


Salut TINOU!

Se passer de la marche de secours???? :-o :-o

Les automates, les capteurs et les sondes ne sont pas assez fiables pour garantir 20 ans de fonctionnement non stop(tu n'a jamais changé de capteur HP, BP ou une sonde de température extérieure en 10 ans?)!!! D'astreinte, mon client et moi sommes bien contents de pouvoir laisser passer une centrale en chien de garde le temps d'un WE ou d'une semaine, c'est rare mais salutaire!!
Le stock coûte cher et la durée de vie commerciale des automates est de plus en plus courte! Sur une longue période, c'est pas négligeable. En admettent que cela vienne cela aura forcément pour conséquence une augmentation du nombre de déplacement d'astreinte, donc plus d'astreintistes et une augmentation du tarif des contrats...

Cela dit, tu a raison, certains risque d'y venir et en reviendront sûrement... (si on en arrive là en froid co il faudra que je songe plus sérieusement à passer au 100% indus. :-D))

@detente
Tien, c'est curieux...
C’était une centrale carrossée du genre "Plug and play"?
le froid est un état d'esprit.