En gros mes formateur n'ont juste pas envie de ce casser la tete a poser les mano sur une climatisation , ce que je comprend quand ont a 2 jours pour faire 10 - 14 clim
Aircofrigo
2 jours??
c'est pas une formation ça :#
il est vrai que je n'ai pas relevé, mais comme dit par AAC:
il y a le froid classique, la clim TOR qui en est pas trop loin et ensuite l'inverter.
j'espère au moins qu'ils mettaient ces inverter en demande MAX pour faire semblant de pouvoir dire au pif que cela fonctionne bien :b :-D
ou même pas??
en TOR tu peux estimer qu'une charge en FF est bonne avec tes pressions sr sc
En effet , je me suis planté dans mon vocabulaire !
Donc pour mon sous refroidissement je prend la temperature de tuyauterie a l'entrée et aussi a la sortie du condenseur !
NON tu n'as rien compris le SR est la différence entre HP et sortie; à l'entrée du condenseur tu es en vapeur surchauffée venant du compresseur paf Pour la surchauffe je prend la temperature au bulbe du detendeur et et aussi a l'entrée de l'evaporateur .
Le detendeur servant a réglé la surchauffe.
la SC est entre la BP (mano) et la sortie évap; de plus sur tes clim inverter je doute que tu ais un bulbe et un détendeur thermostatique :-D
Message édité par : Fahuky / 27-11-2013 20:11
bonjour,
avez vous seulement eu l'occasion d'ouvrir une clim inverter?
de voir les composants?
étais tu au cours? ou bien cela a été si mal donné??
Citation : Aircofrigo
2 jours??
c'est pas une formation ça :#
il est vrai que je n'ai pas relevé, mais comme dit par AAC:
il y a le froid classique, la clim TOR qui en est pas trop loin et ensuite l'inverter.
j'espère au moins qu'ils mettaient ces inverter en demande MAX pour faire semblant de pouvoir dire au pif que cela fonctionne bien :b :-D
ou même pas??
en TOR tu peux estimer qu'une charge en FF est bonne avec tes pressions sr sc
Le patron à prevue 2 jours pour ça. Cela fait déjà 1 ans que je suis sur les chantiers , c'est ma deuxieme que j'entame.
Qu'entendez vous par la pesée ?
Biloute : J'ai un peu de mal a comprendre le vocabulaire et je mélange encore beaucoup de chose. Pas le top concentration mental en cour beaucoup de perturbateur.
Message édité par : Fahuky / 28-11-2013 08:32
biloute
bonjour,
déjà 5 années ou 6 de formation et ne pas faire la différence entre SC SR etc... paf
maintenant, vos explications ne sont pas des erreurs de vocabulaire, mais l'absence de la maîtrise du sytème de base d'un circuit froid!!
ne pas savoir qu'à l'entrée d'un condenseur on est en vapeur surchauffée venant du compresseur et absolument pas en mélange liquide/vapeur et donc en T° HP ce n'est pas une faute de vocabulaire çà :-o
pour répondre à la place d'airco: la pesée??
dans l'outillage il y a ce qu'on appelle une balance: çà pèse une balance ;-)
donc on récupère le FF dans une bouteille et on pèse cela en même temps pour voir si la charge était correcte ou pas.
il y en a qui l'on dit hier!!
sort vite tes grimoires plein de poussière et étudie!!
Je n'est encore jamais fait ça en entreprise pour la pesée.
xavierc
Citation : Fahuky
Je n'est encore jamais fait ça en entreprise pour la pesée.
Bonjour,
Après un BEP et un BAC TFCA, tu n'a jamais vidé une installation de son fluide ... :-o :-o :-o
Il me parait inquétant de lire cela ? paf
Ou alors: il faut revoir le référentiel de formation ;-)
Xavier
biloute
Bonjour,
merci xavierc,
moi je suis Belge donc je n'osais pas relever belge
mais cela fait peur :#
à+
Je n'ai jamais dit que je n'avait jamais vidé une installation je sais quand même comment ça marche , je parler de l'aspect vider le fluide et peser pour savoir si c'est ok , ça je ne les pas encore vue en apprentissage.
Le froid s'apprend pas du jour au lendemain , j'y vais a mon rythme et en fonction des possibilités . Car quand tout une classe n'est pas motiver , et fou le brun , dur dur de ce motivé . Je grandit et prend en maturité et donc voila seulement que je me reveille !!! :)