tiens nous au courant pour ton probleme...
Peio Peioicon_post
Salut Henrique,
Pas très logiques tes valeurs, avec 3 compresseurs tu as T°evap 18°C ???!!! :-o , et T° cond 30°C!!!, t'es sûr qu'ils tournaient tes compresseurs ? ;-)
Si ta HP monte, tu as probablement un problème du côté hydraulique (excepté les incondensables probables aussi), échangeur encrassé, problème de débit d'eau, idem pour la tour... Le champ d'investigation est trop vaste, il faut cibler le problème plus précisément...
Bonne chance
isfcer isfcericon_post
ça ne va pas faire avancer le schmiblick mais sait on jamais !!

c'est une belle bete quand meme
http://www.maschinensucher.de/ma2/bilderanzeigen-A521979-1-english.html
http://www.machineseeker.com/A521979.html

le manuel en anglais (troubleshooting)
http://www.xpedio.carrier.com/idc/groups/public/documents/techlit/30hr,hs-2t.pdf

Aux audacieux sourit la chance !
Henrique0613 Henrique0613icon_post
Bonjour a tous !! apres avoir effectuer un test des incondensables, je me suis retourné vers un probléme hydraulique..et la ! en effet Grosse plaque de tartre dans mon condenseur..donc deflasquage et tringlage prévu ! :-P
En tout cas je vous remercie vraiment pour votre aide !! :=!
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
salut henrique0613,

:=! merci de nous avoir informé de la suite :=! :=!

à+