Salut Henrique,
Pas très logiques tes valeurs, avec 3 compresseurs tu as T°evap 18°C ???!!! :-o , et T° cond 30°C!!!, t'es sûr qu'ils tournaient tes compresseurs ? ;-)
Si ta HP monte, tu as probablement un problème du côté hydraulique (excepté les incondensables probables aussi), échangeur encrassé, problème de débit d'eau, idem pour la tour... Le champ d'investigation est trop vaste, il faut cibler le problème plus précisément...
Bonne chance
isfcer
ça ne va pas faire avancer le schmiblick mais sait on jamais !!
Bonjour a tous !! apres avoir effectuer un test des incondensables, je me suis retourné vers un probléme hydraulique..et la ! en effet Grosse plaque de tartre dans mon condenseur..donc deflasquage et tringlage prévu ! :-P
En tout cas je vous remercie vraiment pour votre aide !! :=!
Aircofrigo
salut henrique0613,
:=! merci de nous avoir informé de la suite :=! :=!