Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» volume balayé

volume balayé#439

8Contributeur(s)
hydargosAircofrigoGeniclimafroidPeiofaby
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
faby fabyicon_post
salut,
tu as effectivement raison, d'un point de vue théorique, on ne peut connaître la désurchauffe dûe à la tuyauterie de refoulement.
Mais tu ne dimensionnes pas une installation de cette manière.
Pour trouver la puissance condenseur à installer, il te faut additionner la puissance frigorifique brute (celle du compresseur) et la puissance effective (pour un compresseur ouvert) ou à la puissance absorbée dans le cas d'un moto-compresseur.
Bonne continuation.
Geniclimafroid Geniclimafroidicon_post
Citation : faby 
Mais tu ne dimensionnes pas une installation de cette manière.

Salut,
on peut théoriquement dimensionné une installation grâce au diagramme enthalpique non?
Maintenant ça se fait peu être pas dans la pratique, ça je sais pas(j'ai jamais travailler en bureau d'études) :#

La puissance frigorifique brute on nous le donne dans les catalogues constructeurs, mais la puissance absorbée c'est pas donnée non?
Je sais que la puissance du condenseur doit être égale à la puissance firgorifique brute+ la puissance absorbée, mais si on a pas la puissance absorbée comment faire? :#
hydargos hydargosicon_post
c'est les courbes de ton compresseur qui vont te la donner, ou le logiciel du fabricant.
au pire, tu le fais avec le diagramme H(log)P en supposant la compression isentropique, sachant que tu auras une approche, mais pas la puissance absorbée réelle, le rendement isentropique des compresseurs étant variable suivant leur technologie et les fabricants.
Geniclimafroid Geniclimafroidicon_post
ah ok, merci beaucoup pour ces informations ;-)