La surchauffe est un delta (différence) entre la température d’évaporation (BP lue au manometre) et c'elle de contact au bulbe (thermophile), elle doit être comprise entre 5 & 8 Kelvin.Le manque de fluide se vois au sous-refroidissement et non à la surchauffe.
bmoumoune09
bonjour Zizitoffe,
pour que nous soiyons efficace,prend une photo de ton materiele ;-)
informe nous pour la suite de ton intervention
merci.
Des fois j'aurais aimer être un PC pour redémarrer ma vie en mode sans échec!
Fab02
Citation : Aircofrigo
bonjour,
si au moins on connaissait le type de matériel....on pourrait chercher la doc.
mais bon... :-(
quelqu'un a de la doc tech sur les PAC AJTECH??
il y en a qui travaille en TOR? quelle type de détente?
à+
zizitooffe, des infos!! on veut des infos
Bonjour,
Ajtech fabrique uniquement des modules hydrauliques couplés suivant la gamme/année de groupes RZQ Daikin et Mitsubishi Zubadan, ils modifient juste la régulation à leur sauce.
Les RZQ et Zubadan sont à détente électronique (donc forcement niveau réglage de sc on va être limités! :-D) et en inverter.
Peut être avaient ils des modèles plus vieux que ceux ci avec un compresseur TOR et détente thermostatique, mais pas à ma connaissance...
;-)
Message édité par : Fab02 / 14-02-2012 21:38
Message édité par : Fab02 / 14-02-2012 21:39
Fab02
Autant pour moi, je viens d'en trouver un en TOR et détendeur thermostatique à égalisation externe!