Les Frigoristes

Rue des clim

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» [Résolu] - Pump Down

[Résolu] - Pump Down#5153

10Contributeur(s)
Mike57500MotiokmarsVisiteurchouchen56JCDUSSleonzorgglaglagreg82Karl
7 Modérateur(s)
Adrienadelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
leonzorg leonzorgicon_post
effectivement le multimètre est notre ami,
je vérifie à chaque fois aussi...
Deux précautions valent mieux qu'une...
La lumière voyage plus vite que le son.C'est pourquoi certaines personnes paraissent brillantes jusqu'à ce qu'elles se mettent à parler...
mars marsicon_post
possible câblage à l'envers, mais si c'est pas le cas félécitation tu a agit en vrai pro , et la preuve qu'il faut vérifier et jamais faire confiance.

Karl Karlicon_post
Citation : Motiok 

Vla c'est posté !

En gros client qui appelle il a sa congéle qui remonte en °C, le CP disjoncte et dès qu'il le ré-enclenche il démarre direct et re-disjoncte bon...
Chose que je comprenais pas c'est qu'il démarrer de suite alors qu'il été en défaut :# pose des mano : HP normal (groupe a l'arrêt) et BP : - 1 bar :-o et le compresseur se lance quand même.

Au final la ligne de commande du contacteur de puissance n'était pas en demande (puisqu'en défaut) et le contacteur est resté collé donc dès qu'on réenclenche... j'en avais un d'occas chez le client alors je me dis que je vais le remplacer.

Je disjoncte et puis comme le contacteur est 10 cm en dessous je vais pas consigner y'a personne qui va me le remonter devant les yeux... et puis au moment de déconnecter le contacteur, je sais pas.... j'ai eu un sentiment de malaise comme un truc qui clocher... difficile a expliquer, je sors le métrix :

http://www.frigoristes.fr/modules.php?ModPath=td-galerie&ModStart=gal&op=img&galid=19&pos=12

:-o :-o :-o

Résultat j'ai dû sectionner toute l'usine pour pouvoir remplacer le disjoncteur^^

Depuis mon métrix est mon meilleur ami avec son cousin VAT :-)

 



Juste une question : le vois sur le métrix une tension de 322,8 volts... d'habitude c'est entre 370 et 420 volts, ou entre 190 et 250 volts !

322,8 volts, ça ressemble plus à un retour parasite en série avec quelque chose qu'à une "vraie" tension !

A moins que ce soit dans un pays que je ne connais pas, ou que le metrix ne soit en vrac ? :-o

Karl

P.S. A propos du pump down, normalement le pressostat BP devrait stopper le compresseur, la plupart du temps je suis obligé de le déregler pour qu'il ne coupe pas trop tôt si je veux rammener tout le fluide à la bouteille !
Mike57500 Mike57500icon_post
Pour revenir a mon pump down, j'en est effectué un aujourd'hui et mes bp est tombé a 0 bar sans que le P.BP déclenche.
J'ai donc pu fermer ma vanne et couper tranquilou ma protection ;)

Aucun gramme fluide de perdu :b