Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» [Résolu] - pressostat hp

[Résolu] - pressostat hp#5190

7Contributeur(s)
karim1313netsuMike57500glaglaavanlarfrigopathexavierc
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Mike57500 Mike57500icon_post
T'as pression maximale de service, c'est bien t'as pression critique du fluide non ?
xavierc xaviercicon_post
Citation : Mike57500 

T'as pression maximale de service, c'est bien t'as pression critique du fluide non ? 

Bonjour,
"Ta pression maximale de service, c'est bien ta pression critique du fluide"
Non, ce sont deux notions différentes, la PMS concerne le matériel, la pression critique le fluide :-D
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Mike57500 Mike57500icon_post
Ok donc milles excuse pour cette confusion ! Je retire se que j'ai dit. Désolé :S