Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Toujours les problèmes !!!!

Toujours les problèmes !!!!#575

10Contributeur(s)
mimifrigoPeionh3amardiscusAircofrigohydargoschrist59fifi
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
Bonjour

Pour mon système et les buses évoquées :
Si je prends dès le début l'étude du projet, avec une certaines température de condensation (haute, été très chaud ici), j'obtien une buse n°4 parceque la puissance a diminuée .. et si je repars d'une température de condensation plus basse exemple 32° j'obtien une buse n° 5 (ce qu'il demande mon système maintenant vu que nous sommes en hiver), nos fournisseurs de matériel font leur choix de matériel en donnant une température de condensation de l'été.
Alors pour que mon système fonctionne bien il faut en mettre 2 buses :-D :-P la n° 4 et la 5 voila.....
que pensez vous !?
hydargos hydargosicon_post
et c'est pour ça qu'il faut réguler sa HP : pour assurer un Delta P constant au détendeur et éviter les grande fluctuations.

ou sinon dans les cas de régulation par HP flottante, on utilise des détendeurs multi-orifices ou électroniques.
christ59 christ59icon_post
Citation : nh3 

Je reste sur mon idée. Cela ressemble à un évapo mal alimenté .. J'ai pas fait des petits évapos comme ça depuis un moment mais si mes souvenirs sont bon tu as deux ou 4 circuits peut-être 6...après ton distributeur. Tus dois pouvoir controler si tu givres de façon identique sur chaque circuit en regardant sur le collecteur de sortie de ton évapo. En faisant vite .....;parce que ces évapos ne fonctionnent pas si les tôles de côté ne sont pas mises.
Ce que tu me dis confirme ce que j'avais évoqué......ton groupe est sous l'évapo. Est ce que ça descend direct ou est-ce que tu as un syphon pour remonter au-dessus de la CF et que tu redescends ensuite ???
Essaie aussi la buse de 5 , il faut déja partir d'un système équilibré.  



je dirais comme NH3 ,vu que tu as une HP plus faible dut a l'hiver, tu alimente mal le detendeur, il faut une regulation hp comme dit hydargos, mais ton groupe est tropicaliser ?????

A+
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
icon_post
de retour
Le nouveau bilan :
J'ai changé ma buse n°4 en une n°5 , j'ai pu cette fois ci récupérér un thermo standard dont j'ai protégé sa bulbe sur la sortie condenseur et voila ce que a donné :

Température exterieure : 20°C
Température condensation : 35°C
Température de sortie condenseur: 30 - 31 °C (SR = 4 à 5°C)
BP: a commencé de -5 et s'est stabilisée en -10°

arrivant à 4 °C dans l'ambiance CF, de givre qui se forme dans la partie droite près du distributeur et commence a givrer le bas de l'évap (distributeur givré aussi) la meme chose qu'a fait la buse n°4.
J'ai ramené mon thermo pour mesurer la SH et voila qui balance entre 12 et 3 c'est bizarre on dirait un détendeur qui pompe lentement alors j'ai refermé un peu le détendeur mais la glace envahit l'évap et les coude sur le tuyaux aspiration (ces coudes sont en partie en contact avec l'air)...
J'ai réinstallé ma buse n°4 cette fois ci et la SH est de 12. température CF arrivant à 0,5° mon SH est grand, j'ouvre le Détendeur la SH est entre 5 et 8 est voila du givre sur l'aspiration (pas beaucoup) ...

Je ne comprends rien ... Pourquoi la glace se forme dans la partie basse en commençant par la droite et en allant vers la gauche et en haut mais lentement ????????

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
salut manos, tu dis:
J'ai réinstallé ma buse n°4 cette fois ci et la SH est de 12. température CF arrivant à 0,5° mon SH est grand, j'ouvre le Détendeur la SH est entre 5 et 8 est voila du givre sur l'aspiration (pas beaucoup) ...
après tu a ouvert ton détendeur et réussi à régler une surchauffe correcte (entre 5 et 8)
donc tu dois être content!!
tu as un peu de givre en aspi : ok c'est pas grave donc c'est cool aussi!!

viisblement tout va bien; avoir du givre sur un évap qui est en négatif rien d'anormal quand même? (tu rentres et tu sors, ta chambre est remplie d'air et pas de marchandise! et il faut l'amener à T° avec tout cet air)
le sous refroidissement semble limite bas mais soit
maintenant tu as résolu ton problème pour cette période de l'année!! et quoi, quand ce sera l'été tu vas retourner pour remettre un autre orifice??
et pour ta HP, as-tu réfléchi à une solution pour essayer de la réguler qque peu?? ventilo condenseur variable, ou vanne de régul, ...)
enfin tu travailles dur visiblement, :=! :=!
encore bcp de courage
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
nh3 nh3icon_post
ami Manos .... encore un truc qui me vient à l'esprit (si si ,jen ai un) Ceux qui en montent régulièrement me confirmeront...... Est-ce que ce n'est pas sur ces modèles d'évapo où dans les distributeurs il y a des diaphragmes (orifices calibrés) selon les fluides utilisés ??

Le bulbe de ton détendeur est-il bien avant le syphon ???
ta ligne d'aspiration est-elle isolée?? ( avec une Bp à -10°C on peut givrer un peu même avec une surchauffe de 5 )
quel est le diamètre du tube là ou se trouve le bulbe et dans quelle position se trouve ce dernier ?
que conserves tu dans cette chambre ???
@+
icon_post
Re salut encore :
A toi Airco.. :
Oui certainement, je suis content et j'ai terminer mon travail.
Pour la CF, oui c'est une CF vide (nouvelle) pleine d'air et j'attends qu'elle sera rempli elle se stabilisera au fur et à mesure.

Pour l'été c'est cette Buse monté qui va fonctionner bien la n°4 alors j'ai pas de souci pour l'été.
Une chose : ici on a pas vraiment un hiver comme vous pensez, il y a seulement quelques jours où il va faire très frais mais pas tout l'hiver généralement température 20°C ce qui implique Condensation 35° et c'est pas tellement bas je pense.
Pour le travail, certainement je sors 7 heures de matin je rentre 20 heures du soir :-) et c'est duuur ....

A toi Nh3 :
OUI t'as raison, c'est sur ce genre d'évapos qu'il ya des diaphragmes interchangeables selon le fluide, oui j'ai monté celle du R22.
Ma bulbe est bien avant le siphon, monté à coté isolé en Armaflex sur un tube 1" 1/8 (28mm) ...
Ligne aspiration toute isolé aussi en armaflex à l'exception de deux coude où on remarque une déchirure de l'isolant mais pas beaucoup.
Nos CF sont conçues presque toutes pour conserver les Dattes fraiches c'est la période (l'automne-hiver).

Voila .. :-)
Peio Peioicon_post
Bonjour manos,
La glace se forme dans les portions les moins ventilées de la batterie, donc en périphérie. Je crois que ton installation fonctionne bien, et je suppose que ton voyant ne bulle plus puisque tu as un sous-refroidissement, sinon ça signifierait qu'il se crée une pré-détente.
Alors bravo pour ta persévérence, et ta compréhension étonnament rapide de nos explications. :=! :=! :=!
icon_post
Merci Hotz, et pour le voyant cette fois-ci non pas de bulles incroyable mais vrai on dirait qu'il est vide ...

Au fait, j'ai visité aujourd'hui une install que j'ai fait c'est une CF + pleine à demi de dattes suite à l'appelle de mon client il a vu que le thermomètre de la CF indique -8°Celsius, alors que le groupe fonctionne encore, voila j'ai trouvé qu'il ont touché au thermostat à vis au lieu de le régler sur +5 ils ont mis -5 avec un différentiel de 4° alors (-5-4 = -9) -9 de consigne tout ça n'est pas drole .. ce qui m'a vraiment étonné c'est qu'il n'ya pas du givre sue l'évap vraiment était étonné .. évap tres propre .

Peio Peioicon_post
Bonjour manos,
Je ne sais pas ce que tu as comme thermostat, mais en général le différentiel se situe au dessus de ta consigne (réglage -5°C, diff 4 => plage -5 / -1 °C). Peut-être que ton évapo sortait d'un dégivrage.