Les Frigoristes

Rue des clim

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Dimensionnement collecteur d'aspiration

Dimensionnement collecteur d'aspiration#6646

11Contributeur(s)
Taken34frigo71marsspv49glaglachouchen56netsudmarcoxaviercfrigopathefifi
7 Modérateur(s)
Adrienadelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
glagla glaglaicon_post
bonjour a tous

taken les règles pour le dimentionement de tuyauterie et la vitesse ce n'est pas moi qui l'est inventé :-( :-( , si je te donne entre 7 et 12 ms c'est pour les raisons cité plus haut, donc je ne vais pas repeter pour la 3e fois
tu me parle de separateur d'huile, a ce que je sache il ne retiens pas 100% de l'huile au refoulement, ou sinon tu as trouvé un separateur d'huile miraculeux :=! :=!
la bouteille n'est qu'un reservoire pour alimenter tes compresseurs, ton circuit n'est la que pour vehiculer ton huile(car je peux te confirmer et t'affirmer que l'huile ne se ballade pas encore en apesanteur), et tout le tralala, je dois dire que je ne connais pas :paf :paf

au fait pour les retours d'huile sur les collecteurs d'aspiration, on fait egalement des siphons, des contres siphons, des doubles colonnes, des venturies, des reduction de diamètres dans les remontés simple, des pentes allant de tes évapos vers ta centrale, des siphon et contres siphon intermediaire dans les remonté importante...
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
xavierc xaviercicon_post
Citation : Taken34 

oui glagla j'ai vu ça, cependant pour le retour d'huile, j'ai un circuit de retour avec séparateur, bouteille et tout le tralala, donc je voulais connaitre d'autre avantage, puis je me dis si j'ai un trop petit diametre, des pertes de charges vont se créer, sans compter du bruit et des vibrations, ...

voila voila , bon week end a tous..

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour,
Glagla te parle du retour de l'huile par les gaz aspirés, pas du circuit de réinjection d'huile !
Et a choisir, je pense qu'il est préférable d'avoir un collecteur sous dimensionné et qui fonctionnera, qu'un collecteur trop gros qui piégera l'huile :-(
Il faut aussi penser qu'il doit assurer son rôle en fonctionnement partiel...

Xavier
Taken34 Taken34icon_post
D'accord, donc je vais changer la vitesse et voir ce que ça me donne, je demander les raison d'une vitesse comme cela parce que je vais surement l'expliquer au jury, donc je veux avoir tous les outils en m'a possesion. :)
Merci de vos reponse,

Une derniere petite question, apres avoir dimensionner le collecteur d'aspiration , il faut dimmmensionner le collecteur de refoulement, doit on proceder de la meme maniere que precedement?
L'energie est la joie éternelle.
xavierc xaviercicon_post
Citation : Taken34 

D'accord, donc je vais changer la vitesse et voir ce que ça me donne, je demander les raison d'une vitesse comme cela parce que je vais surement l'expliquer au jury, donc je veux avoir tous les outils en m'a possesion. :)
Merci de vos reponse,

Une derniere petite question, apres avoir dimensionner le collecteur d'aspiration , il faut dimmmensionner le collecteur de refoulement, doit on proceder de la meme maniere que precedement?

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour,
Quasiment !!!
Puisque pour assurer l'éfficacité de ton séparateur d'huile ,il faut que tu respecte les vitesses de gaz pour lequelle il est conçu!!

Xavier
Taken34 Taken34icon_post
d'accords, cependant cela me semble leger comme explication. ^^
L'energie est la joie éternelle.
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

taken si nos réponses ne te convienne pas le mieux est que tu te demerde tout seul et que tu continus avec tes erreurs
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
frigopathe frigopatheicon_post
salut,

pour les calculs en tous genres

http://www.solvaychemicals.com/EN/products/Fluor/Software.aspx

un petit logiciel de dimensionnement (solkane 8)

a+
glagla glaglaicon_post
bonsoir a tous

frigopathe les logiciels sont très bien a condition de savoir un minimum de chose, comme la vitesse du fluide par exemple :-D :-D
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Taken34 Taken34icon_post
Citation : Taken34 

d'accords, cependant cela me semble leger comme explication. ^^
L'energie est la joie éternelle.
 


Je n'ai point dis ça, j'ai seulement dit que c'etait leger, c'est tout , faut pas s'ennerver pour si peut, ne repondez pas si vous le souhaiter.

Bonne soirée
L'energie est la joie éternelle.
fifi fifiicon_post
Salut

Hum hum je ne sais pas pourquoi mais je sens que tu vas te faire des amis taken........

Un peu de respect pour ceux qui prennent du temps pour te répondre
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas