Citation : cedric29 

bon j'ai pas tout compris

ton collègue a suggérer de changer un compresseur parce que la fontaine fonctionnait bien ,mais la bp lui plaisait pas ?*
un conseil ne l'écoute plus  

:-D :-D :-D :-D :-D :-D

+1
ikoko ikokoicon_post
Bonsoir

et oui mais c est lui le responsable du secteur froid et je dois composer avec : et il a des bonnes info : j ai quand meme appris des choses à ses cotés durant toutes ces annees

pour lui une fontaine doit evaporer à -5 ou -7°C: c est peut etre valable sur certains evaporateurs, mais pas tous j imagine

et je me suis rappelé de ce listing ou nous avons une cinquantaine de fontaine en fonctionnement et 6 ou 7 avait les memes references que mon EDAFIM 390WATTS : et là en mesurant j ai remarqué que toutes evaporées pratiquement à la meme valeur (proche consigne)

mille merci à vous
mars marsicon_post
Citation : booster 

Salut Mars,
Sur de la détente capillaire, si il faut pas charger à la surchauffe, tu fais ta charge comment? Uniquement à la balance? :#

Message édité par : booster / 24-09-2014 06:44

 

Bonsoir :-D, bah je suis bête comme bonhomme, si la plaque dit 230 gros je met 230, après être sur que rien ne reste dans l'huile carter.
Quand j'ai pas de plaque effectivement , je charge avec mes connaissances et au vue de la puissance et taille du circuit , et une fois proche de la consigne j'affine gentillement en surveillant le givre à l'aspiration et à l'intensité compresseur et au SR .
Il est vrai l'eau est bien fraîche en sortie distribution.
Quand j'ouvre ces petits circuit qui n'ont en général aucune prise de pression , des fois juste la bp , alors je rajoute un shrader sur la hp .
Quand j'ai pas la signalétique , je vais voir aussi si une autre machine ne traine pas plus loin afin d'avoir l'info, toujours faire la charge avec la cuve remplie d'eau ça va de sois mais des fois pas évident pour certains .