salut et bonne journee a ts
Citation : Mike57500
Salut les n'amis
J'aimerais savoir s'il est possible de vérifier la charge en FF d'un groupe ext inverter par la méthode du SR ?
oui,c est possible avec certaines conditions.1:de connaitre la frequance que la carte cible pour atteindre la puissance necessaire en adequation avec les besoins du moment.de connaitre le SR et la SC ciblé par la carte pour l instant T.kezako? quoi qu est ce????
sachant que la carte d un inverter qlq quel soit sa marque sa puissance ...etc a une T° d evaporation ciblé en mode froid et une T° de condensation ciblé en mode chaud ,que pour atteindre cette cible la clim prendra en compte dans un premier temps les besoins des locaux en terme de puissance frigorifique en se basant sur les indicent de puissance de chaque UI,sur les delta T -T° interieure/T° exterieur- ,sur la consigne.disons que dans un premier temps elle pensera que 75hz est une frequance suffisante pour les besoins actuel.une fois le cp stabiliser ( en realité tt le long de la montée en puissance) la carte calcule les pertes de charges puis redifinie une autre frequance ,mais aussi un SR et une SC nouvelle. en connaissant la T° d evaporation ciblé(par la marque de ta clim),la SC,le SR ciblé,la frequence ciblé pour atteindre un fonctionnement optimale,la,oui tu peux te baser sur la SC/SR pour aprecier si manque de charge ou pas.2 : cela va de soit que les charges thermiques doivent etre au maximum a fin que l inverter soit au maxi de sa puissance.3: le faire si tu as acces a la lecture des paramettres en directe sur l ue. soit par switch,soit via un ordi et/ou telecommande specifique pour lectures des paramettres. car t aura tt sous tes yeux,tandis que si tu le fait traditionnelement (mesure avec thermomettre ) le temps que tu passe d une mesure a l autre cela n aura plus aucune signification." si tu prend en compte que certaines cartes montent d un pallier de frequance tt les 20 secondes,d autres tt les 2 minutes" tu comprendra facilement que la SC que tu as mesuré 20s ou 2 min avant n est plus en adequation avec le SR et SC d aprés.
si tu sait que ta carte par exemple cible une T° d evaporation de 3°,quelle cible une frequance de 80hz quel cible une SC de 4k et un SR de6k,un rapide coup d oiel sur les pressions,la frequance reel a la quelle s'est stabilisé ton cp, te permet de savoir si manque de charge ou pas,un coup d oeil sur la SC/SR te confirmerons l etat de manque de charge avéré.
sachant que nous n avons pas ts les logiciels daikin,mitsu,tosh,hitachi...etc
quoi que a l exception de daikin :paf les autres grandes marques nous permettent de lire ttes ces données soit via switchs ue soit via les telecommandes ui :=! .
pour l interpretation du SR/SC sur un systeme inverter,il faut obligatoirement connaitre la frequance recherché/la frequance reel,le SR/SC recherché/puis reels,mettre en demande bien sur a fond attendre que le cp se soit stabilisé.si l on a pas les logiciel et que l on a pas la doc pour les switchs et telecommandes,existe t il un autre moyen???oui,les bases du frigoriste ;-).
et qlq petites astuces ;-) . la premier etant de crée un maxi de demande,comme notre ami moi aussi je passe du mode chaud au mode clim puis enclenchement du mode teste,je laisse se stabiliser le cp.
puis lecture des mano,en bp on sait ts que en mode clim les constructeures cherchent a maintenir une T° d evaporation au dessus de 0°c "mitsu cherche 0°c" ,que en hp cela reste le meme principe qu un circuit froid pure,la plus part des clim que j ai controlé ont une hp +ou- 38°.la regulation hp tentra de maintenir cette T° de condensation.les T° de soufflages sur les ui qui sont un excellent indice,ensuite la T° de refoulement qui est a elle seul un sacré coup de pouce pour aprecier un manque de charge ou pas (sela va de soit qu une T° de reffoulement elevée n est pas synonyme de manque de charge,mais plutot un signe que le debit masse n est pas adequat) en final le delta T entre T° de refoulement et T° de condensation.mais alors quel sont les fourchettes pour bien apprecier les choses a leur juste valeurs.
pour ce qui est de la bp et hp on n y revient plus,pour ce qui est des T° de soufflages les deltats T ventilation a fond "sur une clim qui fonctionne bien" ont est plus proche de 15K et plus que de 10k. pour ce qui est du deltat T reffoulement / condensation on est entre 25/et40K cela depond de la technologie du cp. si en dessous de 25 ou au dessus de 40=manque de charge,ce que j ai remarqué c est generalement moitier/moitier. genre reffoulement a 70° condensation a +ou-35° pour la T° de reffoulement cela depond du mode "chaud/froid" et du FF .
pour le 410 en mode chaud = 90° maxi
en mode clim =+ou- 70°c
pour le 407 et 22 en mode chaud 75 °c en mode clim en 60a 70°c. pourquoi ces differences entre les 2 mode???? ca vient surtt de la hp car en mode clim en fonctionne comme un circuit froid traditionnel +ou- 38° tandis que en mode chaud les clim ciblent une T° de condensation de +ou- 49°c donc forcement une T° de reffoulement + elevée.
en apliquant ces 3 données tu peu juger d un manque de charge ou pas. le probleme etant: face a quel type de manque de charge tu te trouve??? le discret? le vicieux? le flagrant? ;-) .
le discret: hp et bp en apparence bonnes,les delta t sur ui casiment toute bonnes ( du genre tu souffle a 5-6° sur la plus part mais a 10-12 sur une ou 2) avec 10-12 en soufflage et des T° de reprise identiquent beaucoup passent coté en se disant que c est ok.mais en realité non. la T° de refoulement reste dans les fourchettes,en somme rien n indique un manque de charge.
le vicieux ton circuit n a plus que 60% de charge voir moins tu le fou a fond
mais ts fonctionne correctement.exemple d un vrv qui a un cp inverter et un standard,pendant ts tes testes seul l inverter fonctionne.avec les besoins du moment,les conditions de fonctionnement...etc la charge restante est largement sufisante.
le flagrant: est bien y a rien a dire il porte bien son nom,mais dans certain cas il peut etre tres vicieux,sur tt lorsqu il n y a que la prise bp :paf le circuit est casiment vide,mais tu aura une bp convenable :paf cependant tu entendra le bypasse a fond. sur les systemes inverter,il est difficile de prendre en compte la sc/sr tel qu ont le fait habituelement sur un circuit frigorifique en refrigeration,si l on prend pas en concederation d autre paramettre.disons que c est comme si tu etait sur une installation frigorifique qui a 10 cp,te viendrais t il a l idée de te basé sur le SR alors meme que 1-2 ou 3 de tes cp sont a l arret??? non,n est ce pas ;-) .
j espere ne pas t avoir embrouillé avec mon poste,et t avoir donner qlq element d appreciation.
cordialement
Sachant qu'en principe, je récupère le FF pour mesurer ca charge. Et que c'est ma LEV qui me sert de détente.
Ps: Pour du froid de confort ;-)
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"