Voulez-vous voir le cours général pag 178 (sur rubrique telechargement)
Je pense que ca manque la formule de calcul du coeficient K.
Vous me corrigez si je me trompe.
Un tres grand merci.
MAAROUK
discus
Salut abdelkadermaarouk,ci je me trompe pas,le Coef K n'est pas le résultat d'un calcul mais une valeur fixe. exemple K=1 = 1 Watt par m² par heure.
@+DISCUS
Bonjour
Merci Discus.
Alors lors d'un calcul bilan d'une chambre froide,le K n'est pas à calculer mais c'est une valeur fixe.
Comment je peut deduire cette valeur?
Merci à tout le mo0nde.
MAAROUK
Peio
Salut,
En regardant les caractéristiques des panneaux, fournies par chaque constructeur.
Moi, je prend 0,43 pour les panneaux de 60 et 0,25 pour les panneaux de 100mm... Ca me laisse une petite marge.
Sinon tu peux toujours essayer de trouver les coefficients thermique de la mousse polyurethane que tu ajoute aux 2 epaisseurs de metal qui la prenne en sandwitch :-)
discus
Salut,ton fournisseur doit te donner le coef.K du panneau ainsi que le coef.des liaisons entre panneaux selon le type d'assemenblage (K linéaire )
@+DISCUS
discus
lien à voir:
http://energie.wallonie.be/energieplus/CDRom/cuisine/concevoir/hopital/frames/cbcuihopchoixfroidenvelop.htm