Les Frigoristes

Rue des clim

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» avis aux utilisateurs de refco digimon

avis aux utilisateurs de refco digimon#11101

2Contributeur(s)
Aircofrigothomthom88
7 Modérateur(s)
Adrienadelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
thomthom88 thomthom88icon_post
Bonjour,

Pour ceux qui connaissent cet appareil, dans le cas d'une mise à l'épreuve de circuit, est ce normal que la valeur de la pression du circuit chargé en Nidron varie quand la température du extérieur du site change?
Si oui as ton une valeur de la dérive?

Merci
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

pas besoin de connaître le digimon: rien à voir...
c'est la loi de Charles: p1/t1=p2/t2 en absolu ( + 1bar pour la pression et+ 273 k pour la t°

lire là: http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1889&forum=131

également.

à+

Message édité par : Aircofrigo / 07-12-2016 20:26

thomthom88 thomthom88icon_post
Ok merci, c'est ce que je pensais au départ mais, un collègue d'expérience m'a dit qu'il n'y avait aucune variation sur l'azote...

Donc j'avais pensé au capteur de pression du mano...

Merci en tt cas