Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Trane rtad 165 - défaut : coup. haute pression compresseur.B

Trane rtad 165 - défaut : coup. haute pression compresseur.B#12551

2Contributeur(s)
Ice31adelclimatisation
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Ice31 Ice31icon_post
Bonjour la communauté,

J'ai un petit problème avec un groupe trane rtad 165.
Le groupe a bien fonctionné jusqu'à maintenant. Il était à l'arrêt pendant plus d'une semaine pour cause de maintenance générale sur le site.
Au moment de la mise route ce matin, j'ai eu ce défaut :

1- Coupure circuit vient de se produire.

2-COUP. HAUTE PRESSION COMP. B

Je n'ai pas encore la documentation avec moi. Donc, en attendant, je fais appel à votre sagacité pour me donner des pistes de recherche.

En resetant le défaut, j'ai un tentative de démarrage et, à nouveau défaut : coupure circuit vient de se produire.

Dans l'attente de vous lire 😃.

Merci.

Message édité par : Ice31 / 14-10-2020 14:59

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut Ice31.
Il démarre puis monte en HP ou pas ?
Attention sur certains modèles tu dois acquitter le defaut HP manuellement.
Il faut enlever le cache du pressostat si c'est un pressostat kp5 et rester le deuxième bouton caché.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Ice31 Ice31icon_post
Merci pour votre message. Ca m'a mis sur la piste. D'où coup, j'ai reseté manuellement le persostat et, tout fonctionne normalement 😃. Merci pour votre rapidité.

Message édité par : Ice31 / 15-10-2020 15:14

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut .
On peut se tutoyer, non ?
He bien tant mieux ;-)
Ce cas est ausdi valable pour les anciens carrier au r407c et r22.
Il faut acquitter manuellement sur le pressostat et sur la régulation.
A retenir que :
Lorsqu'on acquitte et que le défaut persiste ( sans que le compresseur ne démarre et monte réellement en HP) il faut directement aller s'occuper du pressostat/transducteur HP.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"