bonsoir à tous,
d'accord que la question d'étalonnage est ............pfuuit 8-)
mais l'autre est simple pour moi
tout bon sauf la SC il est certain que les réponses A et B sont très probable
A. Des coups de liquides
B. Une BP élevée
alors que la C BP faible devrait pas se produire et la D "mauvaise puissance frigo" si trop de puissance est compris comme mauvais :# alors ... mais vu la trop petite SC , la puissance sera trop grande...
à suivre
:-D :-D
il faut pas réfléchir trop loin avec ce genre de questionnaire, s'ils disent SC trop petite et tout le reste bon, il faut juste raisonner avec cela :-?
allez, bon courage pour la suite de tes cours.
dis, ces questions font parties du questionnaire pour l'attestation finale ou juste dans le cadre de leurs Formation??
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.