Citation : ainritch28
merci infiniment,
mais pourquoi ce programme ne demande pas tk pour calculer
la ligne liquide?
et à propos, est ce que vous avez l'email d l'auteur pour le remercier.
Bsr,
Je pense qu'en se basant sur le débit masse calculé sur la puissance frigo + type de ff + masse volumique à T0, pour le dimensionnement de la ligne HP tout est là... en respectant les vitesses ou pdc maxi ;-)
Cdt
Sinon je n'ai pas l'email de l'auteur, je lui demanderais bien de rajouter certain ff :-D en le remerciant également