Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Remplacement huile compresseur

Remplacement huile compresseur#340

6Contributeur(s)
Aircofrigonh3fifichrist59
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
Bonjour , j'aimerai connaitre la procedure pour le remplacement de l'huile dans un compresseur hermétique ( vidange et remplissage ) , quelles précautions ? oubien faut - il substituer absolument le FF à remplacer par un FF utilisant la meme huile ?
Merci !
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,
quel type d'hermétique as-tu? avec ou sans bouchon de vidange?
100%hermétique avec nécessité de rouvrir et rebraser une valve?
y'a-t-il encore du gaz dans l'install ou est-ce déjà à l'air?
quel type de gaz d'origine?
:#
donne moi un peu plus de tuyaux et j'essaye de t'aider au mieux ;-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
icon_post
Bonsoir et merci pour l'aide , il s'agit d'un compresseur hermétique Danfoss sans valve de vidange ni d'accès de service sur le système , actuellement le gaz est perdu et absence de plaque signalétique ! mais je pense R12 ou R134A car il s'agit d'un réfrigérateur 12/24 V pour le nautisme .
j'essai de prendre contact avec le fabricant pour connaitre la nature du FF !
de toutes façons ma demande est aussi d'ordre général car je ne sais comment proceder sur ce type de compresseur , May day !
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
tu as probablement un compresseur BD35F ?
as-tu regardé à l'intérieur du frigo? en général c'est là que tu trouve l'étiquette avec le type et la quantité de gaz!
si ton frigo est d'après 1994, fort à parier que c'est du R134A.
Si tu doid changer l'huile, faudra l'aspirer avec un tuyau par le raccord ou tu dois braser ta valve.
si tu avais du r12 dedans, tu peux mettre du r409a à la place
ci dessous lien d'équivalence et compatibilité d'huile
http://mdf.afpa.free.fr/article.php?sid=25&mode=&order=0
à+ dès que tu as plus d'info ;-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
re,
lien ci dessous: instruction danfoss montage compresseurs hermétique

http://mdf.afpa.free.fr/download.php?op=mydown&did=332

page 65 type de comp et gaz qui s'y trouve

:-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.


Message édité par : aircofrigo / 21-04-2008 08:30

nh3 nh3icon_post
aprés réflexion, sur un petit compresseur hermétique je ne risquerais pas de passer du R12 au R134; je pense que ça ne fera pas long feu malgré le changement d'huile.
Passer du R12 au R509 ( c'est pas l'équivalent du FX56???) pourquoi pas , à condition que le condenseur soit ventilé ( Le FX56 génère une HP plus forte que le R12, les compresseurs de froid ménager détestent ça)
Si c'est ton bateau, et que tu es joueur tu ne risques rien à essayer. Si c'est un client assure le coup, fait une chasse et change le groupe. Bon courage !
icon_post
autrement il ya le BD 2.5 r12
BD 2.5 F r 134
ton compresseur et sur chassis ou demonté démonté hors du bateau tu le met tete a l'envers et ton huile s'ecoulera tranquillement^par la bp mise a l'aire de la hp
autrement si ton compresseur
et toujours sur chassis 2 vannes schrader sans valve un bocale en verre avec un bouchon metal diametre 50 pot de confiture
manip : brassure de 3 valves schrader dans le couvercle
attention au joint d'etanchéité de ne pas le faire fondre
suite manip
avec la pompe a vide la racorder sur une valve
les 2 autre hp bp la depression va aspirer l'huile dans le conpresseur
et cela fonctionne maitenant il restera qq gouttes d'huile

christ59 christ59icon_post
en effet ,il as raison NH3,le FX56 c le bordel si il est pas mieux ventiler en hp , les pressions sont differentes , par contre mois je ferais un rinçeage et hop un compresseur R134a , je pense que c le mieu :#
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
fifi fifiicon_post
et le 413 en remplacement du 12 ça donne quoi?
même huile, mêmes composants par contre au niveau des pressions je ne sais pas ce que ça donne :#
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
christ59 christ59icon_post
bin,j'y pensais mais c les meme pression que le R409a , donc pas la peine , le top aurait etait le R500 mais là pareil c comme si tu remettais du R12 :paf :paf :paf :paf pas bon pour la planete :-| :-|
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.