bonjour, ma question est de savoir comment calcule les réglage de pressosta hp et bp ( enclenchement et coupure), chambre froide positif, température de consigne +2.
On a prend tout les jours .
PL
Tout est fonction de ton type de gaz, moi je règle à 2.5 bars en dessous de le BP de fonctionnnement, et la hp 10 bars au dessus, pour le diff suivant les pressostat soit il est préréglé, ou je le règle avec un diff de 2 bars. D'autres auront des avis différents.
Pat
pierre
Salut a tous
enclenchement en dessous de To (+/-5°)
et coupure à 0.2 Bar
Hp 10° de plus que Tk