Je suis debutant,entrain d'apprendre seul,en faisant des efforts perssonels,mes questions sont les suivantes.
Le chargement d'un frigo en phase liquide détériore-t-il les composants du compresseurs?
Pouvez-vous m'expliquer le parcours du fluide en chargeant le frigo à l'état d'arret du compresseur?
Merci d'avance
Maarouk
[addsig]
Aircofrigo
bonsoir Maarouk,
par "frigo" , tu veux juste parler d'un frigo domestique? ou aussi des instalations plus complexe?
oui il est vrai qu'une charge en liquide NON réfléchie peut entraîner une détérioration du compresseur (clapets, voir piston, pire encore avec un rotatif quoique en principe il a une bouteille ACL)
vu que tu apprens seul, je suppose que tu as téléchargé des cours pour étudier
http://mdf.afpa.free.fr/download.php?op=mydown&did=347
et les guides de danfoss ça peut aussi aider
http://mdf.afpa.free.fr/download.php?dcategory=Danfoss&sortby=ddate&sortorder=DESC
pour le parcours du fluide, voir ce que tu fais avec tes manos, quels robinets as-tu ouvert etc..
maintenant avec certains fluide tu es obligé de charger en liquide donc...prudence
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.