bonsoir maarouk,
concernant la kvc (et aussi les autres régulateur...)
lis un peu çà:
http://mdf.afpa.free.fr/static/telechargement/Danfoss/vannes%20regulations.pdf
ainsi tu pourras nous dire ce que tu ne comprends pas!!
cela évitera que l'on doive t'écrire un roman pour tout expliquer ;-) .
pour le manque de charge, HP léger trop bas; BP beaucoup trop bas; surchauffe bcp trop haut; et SR sous refroidissement bcp trop bas!!
T° ambiante condenseur trop élevée, ta HP va montée
le sujet a déjà été débatu là aussi:
http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=419&forum=11
si ton condenseur trop petit, HP trop haut; BP léger trop haut; sur chauffe léger trop bas et SR beaucoup trop bas.
pour tout tes problèmes fluidiques, tu peux télécharger ce tableau là:
http://mdf.afpa.free.fr/getfile.php?att_id=2&apli=forum_npds&att_name=Tableau%20.doc
qui se trouve dans ce forum là:
http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=164&forum=1
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.