Les Frigoristes

Rue des clim

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Comment savoir si bobine en cours jus ?

Comment savoir si bobine en cours jus ?#6326

6Contributeur(s)
iceman75PLisfcerjerome25biloutemarcel11
7 Modérateur(s)
Adrienadelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
iceman75 iceman75icon_post
Bonjour à tous.

J'ai une petite question , c'est comment fait on pour savoir si une bobine , ou autre solénoïde , comme par exemple la bobine d'un contacteur moteur , est en court circuit.

Si on teste la résistance de la bobine , que doit on trouver si elle est en court jus , et quel type de valeur si elle n'est pas ...

En même temps , ça vous est déjà arrivé d'avoir un condensateur de démarrage en court circuit ?
Et si oui , est ce qu'on a une valeur 0 à l'ohmmetre entre les bornes du Condo ?

Merci beaucoup d'avance à tous.
iceman
PL PLicon_post
Bonsoir. Pour une mesure de condo, j'utilise un appareil de mesure ayant une fonction de mesure adaptée, le condo se charge et se décharge si celui-ci ne fonctionne plus le moteur ne démarre plus sauf manuellement. mais des gens plus qualifiés que moi dans ce domaine se feront un plaisir de vous répondre.
isfcer isfcericon_post
salut,
_ si bobine en court-jus sa valeur indiquera zero ou très proche, d'autre part odeur de vernis brulé.
_ si elle ne l'est pas: une valeur tres éloigné de 0 , et celle ci est en fonction du modèle du fabricant.(560 ohm/1.450kohm/... )

pour les condensateurs, l'image vaut mieux que des longs discours
http://www.frigoristes.fr/static/telechargement/geothermie/20_ALi_MoteurMonophase.pdf

Aux audacieux sourit la chance !
jerome25 jerome25icon_post
bonjour

pour le condo:
-si tu as un appareil de mesure (comme dit PL) qui mesure directement la capacité, tu mesures une fois dans un sens, tu inverses les fils, tu mesures dans l'autre sens et tu as la valeur de la capacité
- plus bricoleur, tu mets sous tension ton condensateur, tu le débranches, tu mesures la tension aux bornes et ton condo se décharge avec l'apparareil de mesure, mais tu n'as pas la valeur du condo

pour une bobine:
- tu la mets sous tension, tu mets un tounevis dans le trou de la bobine et tu vois si elle est excitée
- avec un ohmètre: tu mesures la valeur de la résistanse, la valeur varie en fonction des bobines, si tu as l'infini ta bobine est HS
- si elle est en court circuit, en principe ça disjoncte quelque part

a+
jerome
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

@jerome25: va vite te présenter avant que les modos te tirent les oreilles.
pour les condos: les appareils de test de condo ne sont pas fiables pour des capa qui travaillent en 230 ou 400 VAC!!!
les alimenter et mesure du I qui traverse x14 ; ça c'est le bon test ;-) (pas trop longtemps bien sûr)procédure déjà expliquée sur le site (et chez volta elec aussi)
marcel11 marcel11icon_post
Salut
Un condo peux mourir de 2 façons perte de capacité de la valeur en micro farads du au vieillissement du diélectrique on dit que le condo a séché par contre la seul méthode efficace est le capacimètre beaucoup plus précise que le teste du courant .
l'autre façon de mourir du condo est le claquage une résistance ou un court circuit du diélectrique rend le condo inutilisable la le test au capacimètre ou a l'omettre peux ce relevé inefficace.Le claquage peux être inexistant a 12V est apparaitre vers les 200 v
Un condo qui a une faible résistance entre ses bornes est HS selon le multimètre vous pouvez voir la charge monté progressivement.
Une bobine se teste a l'omettre si O ohm ele est en court circuit si resistance infini elle est coupé ,pensé a vérifier avec un contrôleur d'isolement la bobine