bonjour a tous ,
Pour mon rapport de MPS jai besoin d'un détendeur pour un régime de fonctionnement -30/0°C. Je ne trouve pas dans les catalogue de tel régime. Comment choisir son orifice sachant que dans les catalogue m'indique seulement pour des régime classique ?
duss dussicon_post
Salut

Faut plutôt aller voir un catalogue CONSTRUCTEUR que FOURNISSEUR quand tu as des besoins spécifiques.
De plus je pense que les collègues vont te demander l'application pour répondre au mieux.
Doué en tout, Bon à rien!
frigopathe frigopatheicon_post
salut,

il faut que tu connaisses la puissance au régime en question.
il faut que tu saches si tu as du liquide sous refroidit ou non.

et sur le site danfoss, il y a un soft "coolcat" qui te donnera la sélection la plus appropriée.