Je cherche un cours détaillé sur le dimensionnement "le calcul" des échangeurs ( tubulaires et à plaques).
Merci beaucoup pour votre aide.
nh3
En général , le frigoriste ne fait pas le dimensionnement de l'échangeur .
Il va donner les régimes de fonctionnement, les fluides concernés, la puissance , les pertes de charges acceptables et à partir de là c'est le fabricant de l'échangeur qui va pouvoir proposer quelque chose.
Parmi mes principaux fabricants on peut citer AlfaLaval, Thermowave; CIAT etc ...
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
mimifrigo
bonjour ;-) ,
toujours sur ton projet de récupérateur ?
si tu veux chauffer de l'eau avec le compresseur de ton tank à lait , il existe des ballons récupérateurs avec un serpentin interne ou tu fais passer le refoulement de ton compresseur .
Je n'ai pas retrouvé les reférences mais je crois que c'était sur un catalogue fritec des années précédentes
BA43
bonsoir à tous
voici l'adresse de téléchargement de la notice Japy sur les récupérateurs :http://mdf.afpa.free.fr/static/telechargement/05-Notice_ExtraHeat_F-818.pdf
à coeur vaillant rien d'impossible
mimifrigo
;-) vraiment complet ce dossier , la sélection y est faite en fonction de la puissance du compresseur même la régulation de condensation y est expliquée en détail .
tu n'as plus qu'a t'y mettre : musique :-) maystro :-P
C'est clair que si tous les fabricants avaient les meme notices ont auraient pas besoin de passer des heures au téléphone à écouter leur musique d'attente ;-)
Vraiment pro chez Japy.