bonsoir,
je recherche une doc ou une explication clair sur la méthode pour charger une clim mono split (totaline).
merci.
Aircofrigo
Bonsoir,
en général, les clims qu'elles soient totaline ou autres; sont préchargé en FF pour une certaine longueur de conduites.
et il faut éventuellement faire un complément de charge en x grammes par mètres supplémentaires.
la charge(?) / recharge (après réparation de fuite) / complément de charge (suivant longueur)/ sont des opérations basiques et courantes dans ce monde.
donc que voulez vous savoir exactement?
quel est votre problème?
car en clim (totaline ou autres) ou en froid, pour charger une installation c'est pas trop complexe:
montage
test de fuite sous azote (mille bulle) ou sous nidron
tirage au vide avec cassage éventuel...
remplissage
test de fuite électronique (si pas de test sous nidron mais uniquement sous azote)
mies en route
contrôle de bon fonctionnement et réglages divers (détendeur/vannes de régul etc..)
et bien sûr les réglages élec éventuels
à+
steph87
Bonjour,
Quelle est le model de climatisation totaline que tu as?
mars
Quelle méthode veux tu ? :# quand tu es du métier tu connais.
Une clim est livrée avec une charge pour une distance en mètre de la ligne liquide, puis tu as une longueur maxi que le constructeur t'autorise a ajouter.
Ces mètres supplémentaires nécessite un appoint de x grammes par mètre.
Voilà , Airco a tout dit aussi.
PL
Bonjour. Si c'est la méthode de complément de charge que tu ne comprend pas, il faut pratiquer et ètre assez stricte dans la méthode.
De plus la procédure est réglementée, attestations pour l'ouvrier et pour l'entreprise obligatoire
avoir les métrés exactes des tubes ligne liquide seulement,
savoir si ces longueurs correspondent aux préconisations constructeur
si au delà et dans les limites complément à effectuer
balance, manos, et complément au gr près
feuille de manipulation des fluides à faire signer par le client.
Que ce soit pour une réparation ou une installation neuve.
Pat
titi62
bonjour, merci pour vos réponces.
Comme je débute je nage un peu sur la pratique mais la héorie je l'ai.
je regarderai le modele de clim.
En gros je chercher la methode globale de charge, me voila atisfait grace a vous!! :=!
:=! :=!
rorofrigo
4bar/15bar enfin pour le R22 XD, une clim ça doit evaporer a 0°c donc a l'aspi c'est frais et humide et au mano c'est à [0°C+(roomtemp-20°)] pour faire fourre tout.
MicChan
Citation : rorofrigo
4bar/15bar enfin pour le R22 XD, une clim ça doit evaporer a 0°c donc a l'aspi c'est frais et humide et au mano c'est à [0°C+(roomtemp-20°)] pour faire fourre tout.