Bonjour pour placer le bulbe sur un détendeur thermostatique avec égalisation externe ces avent ou apres l égalisation?
ces pour une chambre froid positive.
si je dit pas de bêtise ces apres la sortie de l evaporateur
j ai vus sur les groupe froid le bulbe est apres égalisation direction du compresseur
Tm_k9
Salut
Le bulbe se met toujours avant l égalisation et à contre courant . Toujours prevoir la place pour le bulbe quand on fait le piquage pour l égalisation
Hyioga
pourquoi utilises tu une égalisation externe?
Tu as distributeur multitubulaire?
booster
moi j'aimerais bien que l'on m'explique pourquoi avant et pas après
L'égalisation est souvent du 1/4 donc 6.35mm de dimaetre et franchement je vois pas la différence si c'est avant ou aprés
Le bulbe à plat et a la sortie de l'évap, avant le siphon, mais on est pas à 2 cm prés!!!
Si quelqu'un a une bonne raison technique, je suis toute ouie
si du liquide passe par l'égalisation, donc du train vers l'aspi, et que ton bulbe est aprés l'égalisation alors il sera soumis à une température basse donc fermera.