Les Frigoristes

Rue des clim

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» congelateur dometic MF120

congelateur dometic MF120#9845

2Contributeur(s)
ikokosteph87
7 Modérateur(s)
Adrienadelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
ikoko ikokoicon_post
bonjour

la consigne de ce congelateur est à -33 °C et je souhaiterais la descendre à -20 °

comment faut il faire sur ce materiel qui est verrouillé par une clé pour changer la consigne
merci
steph87 steph87icon_post
Bonjour,

essaye d'appeler dometic pas sur que cela soit possible et qu il veule te donner la procédure....vu que tu n'a surement pas fait de formation chez eux.
Autrement remplace la carte de régulation et passe avec un petit régulateur elliwell. Je l'ai déjà fait pour remplacer une carte qui était hs et qui n’était plus fabriquée et la tu mets la consigne que tu veux.
ikoko ikokoicon_post
bonsoir

finalement il y a un potar sur la carte electronique et il suffit de le tourner pour changer la consigne en appuyant sur SET en meme temps

on change la consigne, et automatiquement, cela modifie les alarmes haute et basse (qui sont raccordées sur les alarmes GTB du site)

il me reste à mesurer les seuils d eclenchement et coupure :=!