1- Froid tu ne feras , mais chaleur , tu absorberas .
2- En toutes circonstances , contre pente , tu éviteras .
3 -Avant la mise en route , de la sécheresse de l'installation , tu t'assureras .
4- A l'aspiration et au départ liquide , filtre tu monteras .
5- Avant de partir , du réglage du disjoncteur , tu t'assureras .
6- Avant le plein de fluide ; au vide , étanchéité , tu éprouveras .
7- A travers un déshydrateur et en gaz tu chargeras .
8 -Après le plein de fluide ; pertes , tu rechercheras .
9- Au client , tu ne parleras que , quand sûr , tu seras .
10 -Le matériel que tu monteras , en toutes circonstances , le meilleur sera .
Nota:C'est fait par un prof de froid
MAAROUK
fifi
Salut maarouk
Bien ton poème :=! , je mettrai un petit bémol pour la ligne 6. Si ce poème est destiné aux débutants la recherche de fuite se fait toujours en pression, soit en pression d'azote si le circuit est vide soit avec le fluide lui même si le circuit est en pression
Si l'on fait une recherche de fuite avec 15bars de pression d'azote on a un delta P de 15b et s'il y a fuite c'est de l'azote qui sort du circuit par contre si l'on fait une recherche grâce au vide on a seulement un delta P de 1b maxi et en cas de fuite c'est de l'air qui rentre dans le circuit. Et l'humidité est l'ennemi n°1 du frigoriste
Donc recherche de fuite en pression et déshydratation du circuit par tirage au vide
Ta ligne 6 peut devenir: Avant le plein de fluide ; en pression d'azote , l'étanchéité , tu éprouveras .
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Bonjour tout le monde.
Merci Fifi, vos oreientations seront toujours les bienvenues.
MAAROUK
très bonne correction de lma part de fifidelasorbe
je le note....
voidey
Commandement n°7: la plupart des installations doivent être chargées en FF liquide désormais (en tout cas tous les mélanges R4cent).
merci pour ces commandements, c'est un bon moyen pour se souvenir des règles de base.