salut a tous

On vient de me demander un devis pour installer un groupe électrogène sur un groupe froid.(cas de coupure de courant prolongée)
Je n'ai jamais fais ça !
De mémoire le groupe est 3 x 400v et doit prendre 4a.
qq peut me renseigner pour réaliser cette modif ?
Merci de vos conseils.

pierre
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

un groupe 3x400 pas de prob pour trouver...mais si peu puissant :#
si tout cela doit être automatique:
il te faut donc d'abord un groupe de tension et de puissance désirée et surtout un système de mise en route et arrêt automatique de celui-ci avec sécurité contre un retour de courant du groupe vers le réseau et vice versa!!
le groupe devra idéalement être équipé d'une résistance chauffant l'huile moteur et le cas échéant le liquide de refroidissement, ainsi que d'un chargeur lent pour maintenir les batteries en état pour quand la demande sera là
il y a SDMO en france ; peut être aller voir leur site..je viens d'y aller, ils ont des groupes avec tout cela intégré!! dans la gamme "résidentiel"j'ai juste pas su vérifier s'ils étaient en tri400 mais cela doit coûter!
et le courant de secours, ils veulent cela que pour le groupe froid?? rien d'autre à alimenter :-o

maintenant, s'ils sont prêt à démarrer le groupe manuellement en cas de coupure ce sera plus simple :-D et surtout moins cher
tiens nous au ...courant bien sûr 8-)
à+
aircofrigo