t°c de consigne pour CF manteaux de fourrures#2737
3Contributeur(s)
7 Modérateur(s)
HAPPY_LYNX
Salut tt le monde,
J'aimerais savoir si l'un de vous sait à quelle t°c de consigne doit travailler une CF pour stockage manteaux de fourrures (peaux de vizons,etc...) chez un particulier ?
Et aussi à quelle pourcentage doit-on régler l'hygrométrie de cette CF ?
Car je vous explique, je viens de dépanner une CF de ce type où tout les manteaux de fourrures étaient trempés par l'humidité "d'après le client" (CF vide à mon arrivée). J'ai trouvé que le déshydrateur (Munters MG50) ne s'est pas enclenché car l'hygrostat est HS.
J'avais trouvé comme valeur de t°C de consigne froid (régulateur eliwell ewdr985) à (+3)°c et le pourcentage de consigne humidité à 45% (hygrostat eliwell DR4010)
La chambre froide fait 2,50m/1,50m et 2,10 de hauteur.
Je voudrais tout simplement savoir par curiosité les valeurs de réglages pour ce type de CF.
Merci
A+
master1551
alors de mémoire chez un client on a une install qui est réglée à +10° et 50% hygro. Mais ça fait un bout de temps que je n'y suis pas allé donc à confirmer
HAPPY_LYNX
Merci
Bonsoir HAPPY_LYNX
D’après le catalogue GFF : T° 1 à 4.5 °C et HR 45 à 55% (page 596 du catalogue en ligne)
Bonne soirée.
A +.
HAPPY_LYNX
Bonsoir TOM62,
merci pour ton aide.
Je vois que les catalogues des fournisseurs cachent des trésors, il faudra que je m'y mettes à les bouquiner sérieusement.