pouvez-vous me dire où puis-je trouver les courbes qui indiquent le delta T à l'évapo en fonction du degré hygrométrique désiré. J'en ai trouvé un sur le "formulaire du froid" mais il est tout petit et de plus, il n'est valable que pour les évaporateurs à ailettes.
merci encore ;) [addsig]
nh3
tu cherches quoi exactement? Parce que globalement la très grosse majorité des évapos refroidisseurs d'air sont à ailettes ..........
Pour un évaporateur en serpentin statique (non ventilé), type présentoir de cantine.
Je ne sais pas si çà existe, sinon c'est pas grave je prendrai l'abaque du formulaire.
merci encore [addsig]
mimifrigo
salut fabio ,
cadeau > ce beau graphique
c'est pas trés net
il faut cliquer sur l'image pour l'agrandir
Aircofrigo
graphique made in belgium une fois ;-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
j'ai également transmis un programme hydro à Adrien,
donc çela va suivre (peut-être dans les téléchargement)
à+
Message édité par : aircofrigo / 09-04-2008 13:39
Pièces jointes1
Fichier non trouvé : diagramme carrier.pdf
Aircofrigo
donc à ma connaissanxce (limitée je l'avoue),
delta T entre évap et T° chambre quelque soit le modèle d'évap:
90%-->5K
85%-->6K
80%-->7K
75%-->8,5K
70%-->10K
bien sûr si je suis dans l'erreur merci à vous de me corriger (meilleur moyen d'apprendre)
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Bonjour, je remonte ce sujet pour demander si tu as toujours ce graphique Mimifrigo. Je l'ai cliqué dessus mais le lien ne plus valable. Merci en avance !
Citation : mimifrigo
salut fabio ,
cadeau > ce beau graphique
c'est pas trés net
il faut cliquer sur l'image pour l'agrandir