Bonjour tout le monde

Je me pose une question à propos du dimensionnement d'une installation.
Si le condenseur et/ou l'évaporateur sont sur dimenssionnés que se passe t'il??
Le coefficient de performance est bien meilleur qu'un sous dimenssionnement ou c'est l'inverse.

Merçi
icon_post
salut lolo.bien si tu connait le problème lié a la panne de l evaporateur et condenseur trop petit , c est a dire une bp anormalement faible et une hp anormalment elevée ,cela signifie effectivement un manque de puissance frigorifique.Et bien si tu surdimentionnes ton evap et ton condenseur c est forcement ton compresseur qui va devenir a sont tour trop petit , ton evaporateur fournira plus de vapeurs (bp anormalment elevée) que ton compresseur ne peut aspirer, et ton condenseur sera surpuissant avec la temperature de condensation plus faible donc une pression hp faible et un tres grand sous refroidissement et donc egalement un manque de puissance frigorifique.Quant au coefficients ils peuvent etre aleatoires en fonction des elements utilisés ( evap condenseur conpresseur ) et donc un calcul s impose sur une instalation sous dimentionné ou surdimentionné !bon courage a +
icon_post
Merci bien de ta réponse.